Baxi Premier Plus 150л & Baxi Slim 1230 in


Автор темы
5001136
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23 сен 2013, 14:26

Baxi Premier Plus 150л & Baxi Slim 1230 in

Сообщение 5001136 »

Добрый день.
Есть котел Slim1230, к обратке повешен насос ГВС, затем бойлер. Питание насоса разорвано и заведено на бойлер, т. е. от розетки идет на 2 клему коричневый провод, на 1- ую коричневый провод к насосу, на 3 два синих провода. Как только бойлер нагревается происходит КЗ.
Изображение
Почитав хочу подключить так:

1,2 контакт бойлера (4 -землю обязательно на бойлер завести) подключить к 5,6 контакту котла (рядом с резистором) (разъем для подключения программатора ГВС).
но не уверен куда подключать насос, судя по схеме:
Изображение

нужно подключать к колодке М3, контакт 1,4? правильно ли я понимаю, что по сигналу от термостата (достигнута нужная температура ГВС в бойлере) насос ГВС отключиться?
Спасибо. и еще раз 1000 извинений за повтор. Хочется разобраться самому, т. к монтажники такую схему подключили изначально.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 377 раз
Возраст: 57

Re: Baxi Premier Plus 150л & Baxi Slim 1230 in

Сообщение BAXI-Ural »

5001136 писал(а): куда подключать насос
Разъем А8, контакты 1 и 5...