Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Всем доброго... Сегодня состоялся первый пуск котла, котел включился штатно , отработал на бойлер , переключился на отопление. Тут тоже штатно нагрел СО, выключился - включился по теплоносителю нормально. Но тут произошло отключение эл. энергии на полчаса. После этого котел включился на ГВС, за минуту 2 - 3 такта и остановка по Е27. Подскажите в чем дело ( что Е27 - проблема с датчиком NTC знаю) котел и БКН новые , куда рыть, что может быть с датчиком или есть какие нюансы?
Ну так если он на датчик ГВС ругается - так и проверьте чего в этот момент котёл с него снимает. А01 параметр.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Заодно можно F-параметры проверить. Маловероятно, конечно, но мало ли чего там при подаче электричества прилететь могло.
Не стабилен, скакал туда сюда градусов на 5. Проверил датчик - сопротивление согласно таблице. Оказалось не зажаты провода в клеммной колодке, те, что от колодки на плату. Протянул , прорезетил - все заработало штатно. Заодно протянул все клеммы - большая часть слабо затянуты. КЕтайская сборка дает себя знать
Доброго всем дня! На eco life 1.24 наблюдается е1. Но наблюдается очень интересно! Началось все через 6 мес исправной работы, а потом после протечки выдал е10, и далее периодически е1. Фаза на месте, заземление правильное, питание через ибп (без него пробовал). Ошибка появляется только после простоя (подключен косвенник бойлер) т.е. утром и вечером, если дома никого не было. После 8-10 сбросов запускается, и работает, пока его опять не оставить отдыхать. Пламя естественное есть, но плата его не...
Последнее сообщение
Колхоз (и водка) - дело добровольное. Котел за всё ответит.
Здравствуйте. Котел одноконтурный Baxi ECO Life 1.24F в использовании месяц, щелкает при нагреве. Отопление Ленинградка, воздух в системе стравливали. Давление 1. Что может быть? Это нормально?
Видео:
Последнее сообщение
Воздухоотводчик (колпачок) на насосе открыт (на пару оборотов)?
Всем доброго дня!
Нужна помощь с ошибкой F31 в котле. Помимо датчика температуры из мануала может о других неисправностях говорить? Сам датчик подвигал по трубе, измерил на сопротивление мультиметром - показывает от 9,5 до 10,2. Включаю ГВС, вода нагревается до заданной температуры (немного превышая ее) примерно полминуты, затем горелка сама тухнет, через несколько секунд снова включается, так повторяется по кругу. Ошибка F31 разово вылетела, но больше не показывалась.
В режиме отопления котел...
Анамнез:
Котёл Baxi Eco Nova 24f
Управление Baxi Connect+
Установлен в ноябре 2023
Подключен через ИБП
Переведён в зимний режим в августе (до дачи 130км, с рождением ребёнка удалось только один раз самому туда приехать)
Начал падать в ошибку Е05 1 октября 2025
Лог ошибок E05 (некорректный сигнал датчика тяги):
1) 2.10 08:43
2) 11.10 10:57
Пробовали открывать, закрывать дверь в котельную
3) 18.10 08:05
Проверили наличие конденсата в трубке прессостата (отсутствует)...
Последнее сообщение
Поменял на Luna 3 с заменой коаксиала и стаба на баксёвый чтоб наверняка
Свой старый буду продавать, покупателю обязательно скину ссылку на эту тему
Собственно вопрос в шапке. Насос котла переключен на первую скорость, БКН (Zota Dorado, полнопроходные шаровые краны 3/4) подключен 25 полипропиленом, расстояние между котлом и бойлером 60 см. Байпас в котле даже при таком сопротивлении всегда нагревается, о системе отопления нет и речи. Доставал клапан байпаса,чистый. Так и должно быть? когда работает контур отопления естественно температура кольца насос-теплообменник-насос выше чем на выходе из котла. Это так задумано или это защита...
Последнее сообщение
Призван обеспечить стабильный расход в теплообменнике. Больше в системе - меньше по байпасу. Меньше по системе - больше по байпасу.
На выходе из котла температура с дисплея