Нужна помощь в подключении Baxi Connect+ к Baxi Ampera по OpenTherm
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 16 окт 2023, 14:32
- Откуда: Кострома
- Благодарил (а): 1 раз
Нужна помощь в подключении Baxi Connect+ к Baxi Ampera по OpenTherm
Всем здравствуйте! Возникла проблема с подключением Baxi Connect+ к электрокотлу Baxi Ampera - котел не видит устройство. Индикация питания на устройстве моргает красным, индикатор котёл (жёлтым) не горит, индикатор связь (зелёный) иногда моргает. Подключение к котлу осуществлялось следующим образом: у штатного клеммника MHU-02 путём откусывания и зачистки были взяты два кабеля, к ним подсоединены винтовые клеммы из комплекта, подключение в соответствующий разъём внизу блока индикации котла и указанные на схеме разъёмы на устройстве. Почему котёл не видит устройство? Проблема в кабеле? Или в чём то другом?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Нужна помощь в подключении Baxi Connect+ к Baxi Ampera по OpenTherm
Непонятно где вы чего кусали? Вроде не нужно. Опентерм подключаем на 5-6 справа коннект на Зонте. У Амперы вроде правильно указали. Снизу блока.
Приложение устройство видит? Что показывает телеметрия?
Отправлено спустя 6 минут 41 секунду:
Так, стоп. Мой экземпляр по количеству портов не совпадает с тем, что в инструкции
Приложение устройство видит? Что показывает телеметрия?
Отправлено спустя 6 минут 41 секунду:
Так, стоп. Мой экземпляр по количеству портов не совпадает с тем, что в инструкции
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 16 окт 2023, 14:32
- Откуда: Кострома
- Благодарил (а): 1 раз
Нужна помощь в подключении Baxi Connect+ к Baxi Ampera по OpenTherm
Ограничился тем, что на блоке индикации котла не появился значок подключения в приложение не заходил. Штатный клеммник не подходит для данной модели котла, т.к. в разъём OpenTerm был вставлен обычный винтовой клеммник.
Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Openterm к устройству подключается на 5-6 справа винтовым клеммником на 4 разьёма (другого варианта в комплекте не было).
Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Openterm к устройству подключается на 5-6 справа винтовым клеммником на 4 разьёма (другого варианта в комплекте не было).
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Нужна помощь в подключении Baxi Connect+ к Baxi Ampera по OpenTherm
уже понял. Да. подкладывают коннектор для плат на газовых котлах.
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Вроде верно. Самое забавное, у меня экземпляр Connect+ в руках, а выхода под панель Comfort нету. А в инструкции есть. Да и по факту должна быть.
Ладно, это не тема.
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Вроде так и должно. Страница 15 инструкции
Отправлено спустя 7 минут 19 секунд:
Запустил. Питание (красный) должен постоянно гореть, а не моргать. Проверьте полярность. Красный провод справа, чёрный провод слева. Там клеммник ещё козий. Убедитесь что затянули нормально.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 16 окт 2023, 14:32
- Откуда: Кострома
- Благодарил (а): 1 раз
Нужна помощь в подключении Baxi Connect+ к Baxi Ampera по OpenTherm
Приложение устройство видит. На блоке индикации котла в обязательном порядке должен высветится индикатор подключения к OpenTerm? Или это не обязательно и управлять через приложение можно?
Отправлено спустя 6 минут 33 секунды:
Полярность проверил, контакты подтянул, питание всё равно моргает. Но в приложении устройство есть и шлёт уведомления "Потеря связи с внешним устройством" значит с питанием должно быть всё в порядке.
Отправлено спустя 14 минут 47 секунд:
Ещё момент датчик комнатной температуры вставляется в 12-13 справа (там оранжевый и белый кабель)?
Отправлено спустя 6 минут 33 секунды:
Полярность проверил, контакты подтянул, питание всё равно моргает. Но в приложении устройство есть и шлёт уведомления "Потеря связи с внешним устройством" значит с питанием должно быть всё в порядке.
Отправлено спустя 14 минут 47 секунд:
Ещё момент датчик комнатной температуры вставляется в 12-13 справа (там оранжевый и белый кабель)?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Нужна помощь в подключении Baxi Connect+ к Baxi Ampera по OpenTherm
Возможно о проблеме так сигнализирует. Отцепите от котла, посмотрите на индикацию. Должен гореть красный, и мигать зелёный. Жёлтый по понятным причинам будет молчать.
На дисплее котла должна быть иконка, согласно инструкции.
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
колодка из шести подключений. Я вставлял 2 и 5. 2 общий минус, 5 - датчик температуры в помещении. Проверить не смог ибо пароль и QR-код на карте скрыты. Сотру - куплю )))
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Вспомнил ещё одну мульку про OpenTherm. Там последовательность важна. Всё выключить из сети, скомутировать, затем включить Зонт, затем включить котёл. Так вроде. Как минимум всю обвязку нужно в выключенном состоянии выполнять.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 16 окт 2023, 14:32
- Откуда: Кострома
- Благодарил (а): 1 раз
Нужна помощь в подключении Baxi Connect+ к Baxi Ampera по OpenTherm
Датчик при правильном подключении должен отобразиться в приложении?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Нужна помощь в подключении Baxi Connect+ к Baxi Ampera по OpenTherm
Конечно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 16 окт 2023, 14:32
- Откуда: Кострома
- Благодарил (а): 1 раз
Нужна помощь в подключении Baxi Connect+ к Baxi Ampera по OpenTherm
Всё же грешу на кабель подключения, если его заменить то какой лучше выбрать? МКШ 2х0,75?
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
или это слишком?) по виду тот что шёл в комплекте по сечению похож на 0,35)
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
или это слишком?) по виду тот что шёл в комплекте по сечению похож на 0,35)
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Нужна помощь в подключении Baxi Connect+ к Baxi Ampera по OpenTherm
Он же сигнальный. Там больше полквадрата смысла нет.
Отправлено спустя 32 секунды:
Там вполне витухи нормальной хватит.
Отправлено спустя 32 секунды:
Там вполне витухи нормальной хватит.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 16 окт 2023, 14:32
- Откуда: Кострома
- Благодарил (а): 1 раз
Нужна помощь в подключении Baxi Connect+ к Baxi Ampera по OpenTherm
т.е. МКШ 2х0,5 достаточно, я правильно понял?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Нужна помощь в подключении Baxi Connect+ к Baxi Ampera по OpenTherm
Думаю вполне.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 16 окт 2023, 14:32
- Откуда: Кострома
- Благодарил (а): 1 раз
Нужна помощь в подключении Baxi Connect+ к Baxi Ampera по OpenTherm
Добрый день, котел работает под управлением BAXI connect + уровень модуляции горелки постоянно скачет от 0 -33-66, это нормально, никак не скажется на эксплуатации котла?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Нужна помощь в подключении Baxi Connect+ к Baxi Ampera по OpenTherm
Не помню насчёт плавности модуляции на Ампере. Поправьте, если она есть.
А так - 3 ТЭНа - 3 ступени. Вот отсюда по трети мощности и добавляется.
А так - 3 ТЭНа - 3 ступени. Вот отсюда по трети мощности и добавляется.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Старожил
- Сообщения: 635
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Нужна помощь в подключении Baxi Connect+ к Baxi Ampera по OpenTherm
Bahus, не читают инструкций. А, зонтовцам надо бы программно обработать такой тип котлов, что бы не возникало подобных вопросов.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 17 Ответы
- 2119 Просмотры
-
Последнее сообщение ДмитрийМСК
-
- 9 Ответы
- 2581 Просмотры
-
Последнее сообщение LazyDev
-
- 1 Ответы
- 1741 Просмотры
-
Последнее сообщение LazyDev
-
- 0 Ответы
- 944 Просмотры
-
Последнее сообщение mmishourovsky
-
- 1 Ответы
- 801 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 0 гостей