Давление в котле - нужно ли понижать?

Остальные вопросы по монтажу, подключению и настройке, которые не попадают в другие форумы.

Автор темы
Shurkec
Бывалый
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 15 окт 2022, 12:53
Откуда: Балашиха
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 4 раза

Давление в котле - нужно ли понижать?

Сообщение Shurkec »

Подскажите, пожалуйста, нужно ли снижать давление в котле? Сейчас такое:
fae3755a-ddcd-4e1b-9450-45ec0250dba3.jpg
Так оставили когда запускали котел - было больше, спускали до такого значения. При работе котла повыше - где-то 1,7. Особо не вникал (специалисты ведь запускали), но тут на днях видосики попались на эту тему, там говорится что мол лучше сделать 1. Полез смотреть инструкцию - там сказано что в диапазоне от 1 до 1,5. при холодном котле. Ну у меня получается верхняя граница. Так надо ли спускать воду (краник обведенный красным кружком на фото) чтобы понизить давление или можно оставить так? Не хочется лишний раз открывать/закрывать все эти краники.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7003
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 770 раз
Возраст: 59

Давление в котле - нужно ли понижать?

Сообщение Starik »

Shurkec писал(а): 21 окт 2023, 13:22Так надо ли спускать воду
Специалисты даже учли, что будут любители видосов, ровно в середине зеленой зоны поставили, но ведь всё равно неймется же кому-то. :rofl:
Мастер, не мешай железу работать, в крайнем случае спецов опять позови, ребята хоть денег поднимут за вызов. ;)

Автор темы
Shurkec
Бывалый
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 15 окт 2022, 12:53
Откуда: Балашиха
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 4 раза

Давление в котле - нужно ли понижать?

Сообщение Shurkec »

Starik писал(а): 21 окт 2023, 14:06 Специалисты даже учли, что будут любители видосов, ровно в середине зеленой зоны поставили
Нет, не в середине, а на краю. Край это 1,5.
Starik писал(а): 21 окт 2023, 14:06 в крайнем случае спецов опять позови, ребята хоть денег поднимут за вызов.
Да-да, я знаю. Проходил уже первое ТО :facepalm: Лучше некоторые вещи уметь делать самому.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7003
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 770 раз
Возраст: 59

Давление в котле - нужно ли понижать?

Сообщение Starik »

Shurkec писал(а): 21 окт 2023, 14:10Край это 1,5.
:rofl: :facepalm: Край у зеленой зоны - это два.

Сheerav
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 04 ноя 2023, 19:27
Откуда: Азербайджан
Мой котел: Baxi Luna 3 310Fi
Поблагодарили: 1 раз

Давление в котле - нужно ли понижать?

Сообщение Сheerav »

LUMA 310 Fİ, P воздуха 1bar, (по инструкции 0,5 bar) воды 1 bar.
Спустить воздух до нормы?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12486
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1612 раз
Возраст: 45

Давление в котле - нужно ли понижать?

Сообщение Bahus »

Если давление в системе отопления во время цикла нагрев-охлаждение (по манометру) сильно не гуляет - можно оставить как есть. Если гуляет - добавьте в СО давления до 1,1-1,2. Бак не нужно трогать, так проще будет.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Поднялось давление в котле baxi eco life 24f
    Artur102 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    3020 Просмотры
    Последнее сообщение Artur102
  • Падает давление при отключении электричества baxi eco 4 24f
    Кристина111 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    342 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Высокое давление Ecofour 24f
    fmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    438 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Падает давление Baxi фур тек 24 атмосферный.
    Roman62 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    375 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • давление в системе / baxi luna 3
    tito38 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    919 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi

Вернуться в «Другие вопросы монтажа и коммутации»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя