Подскажите пожалуйста. Частный дом 120м2, в системе есть радиаторная сеть, 6 контуров тёплого пола и бойлер косвенного нагрева.
Ранее использовался напольный энергонезависимый котёл. На котле было выставлена температура 70 гр С. Радиаторная сеть управлялась через комнатный термостат, который давал команду на включение и выключение насоса радиаторной сети. В бойлере есть встроенный терморегулятор, который так же управлял насосом БКН.
Решили заменить старый напольный котёл, на baxi ECO4s 1.24 F....
Последнее сообщение
Сделан гидроразделитель. На нём установлено 3 насоса: насос бкн,... В инструкции на стр. 23 (раздел 27) есть схема.
Старый насос БКН демонтируй (клади в запас), старую линию подачи БКН к трехходу подключай (выход на БКН), обратку бойлера врезай до гидроразделителя. На гирдоразделитель вместо бойлера - заглушки. В этом случае летом ГВС будет работать корректно, зимой и летом будет осуществляться персональный нагрев бочки, а не через СО, как было раньше.