Здравствуйте, уважаемы форумчане.
Пользуюсь котлом Baxi eco 4s-10 f. Установлен горизонтальный коаксиальный дымоход.
Но хочется построить пристройку со стороны выхода дымохода, что создаст превышение максимальной длины дымохода, да и просто мешаться он будет - над дверью проходить.
Возникла идея сделать вертикальный дымоход. Согласно инструкции (фото прилагаю) должна быть соответствующая погодная насадка и рукав. Кто-нибудь уже делал такой дымоход? Какие ньюансы? Отправьте, пожалуйста, пример такой погодной насадки
Screenshot_2023-11-17-14-29-59-653_cn.wps.moffice_eng.jpg
Последний раз редактировалось alex_ob 20 ноя 2023, 16:50, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12493
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

Baci eco 4s 10f - дымоход из горизонтального в вертикальный

Сообщение Bahus »

В генеральном каталоге есть и оконечные вертикальные участки и изолирующие накладки.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
alex_ob
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 17:06
Откуда: Екатеринбург
Мой котел: Baxi eco 4s 10f
Благодарил (а): 3 раза

Baxi eco 4s 10f - дымоход из горизонтального в вертикальный

Сообщение alex_ob »

Илья, разъясните, пожалуйста, на фото из инструкции упоминается погодная насадка и рукав. Что за рукав? Я правильно понимаю, что разрешается 4 метра вертикального дымохода, потом некий рукав, а потом труба, которая проходит через кровлю с насадкой сверху?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12493
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

Baxi eco 4s 10f - дымоход из горизонтального в вертикальный

Сообщение Bahus »

Не знаю чего за рукав имеется ввиду.
Использовали исключительно вертикальные оголовки и изолирующие накладки, для герметизации прохода.
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Страница 33 последнего генерального каталога. А вообще, там и готовые спецификации под разные схемы есть. На страницах 30-31, в частности.
Максимальную длину дымохода ищите в инструкции. У разных моделей различается.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подключение сервоприводов ТП BAXI Connect + и Baxi ECO Life 1.24F
    k0lyas » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    3005 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Взаимодействие котла Baxi Eco Four 24 и контроллера Baxi Connect+
    1 Ответы
    6867 Просмотры
    Последнее сообщение Monstar
  • Baxi Eco Nova и приоритет ГВС
    Dev_Dimon » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    323 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
  • Падает давление при отключении электричества baxi eco 4 24f
    Кристина111 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    477 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    520 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Bing [Bot]