Как уменьшить давление на манометре котла

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.

Автор темы
Niko3455
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 03 ноя 2015, 20:26
Благодарил (а): 3 раза

Как уменьшить давление на манометре котла

Сообщение Niko3455 »

Все доброго времени суток.
Котел Baxi eco four 24f.Подскажите пожалуйста ,как снизить давление на котле, если стрелка на манометре за пределами зеленой зоны.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6593
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 404 раза
Возраст: 50

Как уменьшить давление на манометре котла

Сообщение RADAR »

с воздухоотводчика любого радиатора слить...
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12264
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1581 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Как уменьшить давление на манометре котла

Сообщение Bahus »

Сливной вентиль на котле есть
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Niko3455
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 03 ноя 2015, 20:26
Благодарил (а): 3 раза

Как уменьшить давление на манометре котла

Сообщение Niko3455 »

Bahus писал(а): 10 дек 2023, 22:15 Сливной вентиль на котле есть
Вам большое спасибо и RADAR, но с вентиля сливать очень неудобно ,даже со снятой передней крышки, воспользовался воздухоотводчиком.
Все ОК, давление в норме.

bigbrother72
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 16 фев 2021, 09:52
Откуда: Татарстан
Мой котел: Baxi Luna 3
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 3 раза

Как уменьшить давление на манометре котла

Сообщение bigbrother72 »

На вентиль силиконовую трубку натягиваю и в ближайшую раковину сливаю при работах с котлом.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Можно ли уменьшить мощность при подлюченном Connect+? и про F3 вопрос
    OldDaddy » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    4139 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Разные значения на манометре и датчике давления Ampera Plus 9
    Акакий Петрович » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    828 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Повышение давления на манометре
    seuznilzed » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    1622 Просмотры
    Последнее сообщение seuznilzed
  • Минимальное давление для запуска котла без подпитки от ГВС
    aleks_s » » в форуме Гидравлическое подключение
    7 Ответы
    4865 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Падает давление в системе отопления при разборе гвс
    Андрей09041977 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    2344 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя