Здравствуйте! Мы удлинили дымоход на 0,5 метра с поворотом на 90гр. Причиной тому послужил тот факт, что дымоход выходил под металический навес. Горячий дым котла приводил к обильному конденсату, ледяным глыбам на земле и прочим неприятностям. При установке поворота выяснилось, что внутренняя труба изначального дымохода не позволяет установить купленный поворот на 90 гр, поэтому она была подпилена на 4 см. Установили поворот, установили трубу 0.5 м. Начали устанавливать оголовок и стало понятно, что теперь длины внутренней трубы не хватает. Взяли спиленный кусок и присоединили его с помощью метализированного скотча. Сначала котёл завёлся. Но через час стал выдавать ошибку 03. Турбина работает, пламени нет, ошибка 03. Я снял оголовок совсем и котёл начал устойчиво работать, но периодически выдаёт ошибку 03, а иногда ошибку 01. 
В целом, я не знаю что это за котёл. Мы купили дом вместе с ним. Кто когда его ставил и ремонтировал - неизвестно. И в целом он работал с проблемами. То, во время разбора воды отключается пламя без видимой причины (и вода идет то холодная, то горячая) и при этом работа трёхходового клапана сопровождается повышенными шумами и щелчками. То вот теперь вот ошибка 03, а иногда и 01. 
Предположу что нужно вызвать мастера и почистить, но мне интересно мнение специалистов форума
			
			
									
						Удлинили коаксиальный дымоход. Ошибка 03
- 
				Starik
 - Местный аксакал
 - Сообщения: 7019
 - Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
 - Откуда: Краснодарский край
 - Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
 - Благодарил (а): 71 раз
 - Поблагодарили: 773 раза
 - Возраст: 59
 
Удлинили коаксиальный дымоход. Ошибка 03
Это не так считается, поворот на 90 градусов = 1 метр, итого: всё удлинение составило 1,5 метра.
Дальше читай инструкцию к котлу (с сайта форума): https://baxi.ru/upload/iblock/458/eso3- ... ktsiya.pdf
Измеряй полную длину дымохода, проверяй соответствие (есть в инструкции).
Надо проверить зазор между электродом розжига и горелкой, выставить 3мм (диаметр пасты от стандартной авторучки).
- 
				BAXI-Ural
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 4493
 - Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
 - Откуда: Екатеринбург
 - Благодарил (а): 6 раз
 - Поблагодарили: 374 раза
 - Возраст: 56
 
Удлинили коаксиальный дымоход. Ошибка 03
Удлиняйте только внутреннюю 60 мм часть, а  внешнюю можно не удлиннять или даже окоротить до стены. Так вы уменьшите аэродинамическое сопротивление.
			
			
									
						Видимо надо делать ревизию и ремонтДмитрий С писал(а): 21 дек 2023, 15:00 И в целом он работал с проблемами. То, во время разбора воды отключается пламя без видимой причины (и вода идет то холодная, то горячая) и при этом работа трёхходового клапана сопровождается повышенными шумами и щелчками. То вот теперь вот ошибка 03, а иногда и 01.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
			
						технический специалист BAXI, Екатеринбург
- 
				Дмитрий С
 - Сообщения: 2
 - Зарегистрирован: 21 дек 2023, 14:39
 - Откуда: Калуга
 - Мой котел: Baxi 3 eco compact
 - Благодарил (а): 1 раз
 
Удлинили коаксиальный дымоход. Ошибка 03
Видимо да. Пригласил мастера на субботу. Он тоже предлагал если что, коротить внешнюю трубу. Но я это сделаю уже вместе с ним.
По поводу разбора воды он сделал предположение, что это перегрев вследствие засорения теплообменника. Я попробовал проверить. Включил воду в рукомойнике возле котла. Вода горячая и не прерывается. Включил воду в душе на 2 этаже. Вода сразу пошла холодная. Спускаюсь - ошибка 03. Выключил всю воду, котёл подумал, убрал ошибку и продолжил работу по отоплению...
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Подскажите, а чем можно удлинить? Я вижу у нас в продаже только полностью собранные коаксиалы. Отдельно внутренней алюминиевой трубы с уплотнением не видел...
УПД. Справился. Выкинул внешнюю трубу. Котёл при водозаборе на 2 этаже перестал уходить в 03, но всё также выключает и включает пламя во время пользования водой. Вода контрастная. Ждем мастера
УПД 2 Снизил температуру ГВС до 35 гр и подача горячей воды нормализовалась...
- 
					