Фазозависимость котла
-
- Забегающий
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 04 ноя 2023, 19:27
- Откуда: Азербайджан
- Мой котел: Baxi Luna 3 310Fi
- Поблагодарили: 1 раз
Фазозависимость котла
LUNA 3 310 Fİ, иногда выдаёт ошибку Е01, меняю фазу и 0 местами, котёл работает. А по инструкции котёл вроде Фазозависимый. Что скажете?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Фазозависимость котла
В инструкции четко для любого котла прописано как подключать. Тогда не возникает вопросов - фазозависимый или нефазозависимый.
Во-вторых туда, куда включается котел должна быть сеть TN-C-S...
И тогда не будет возникать таких вопросов...
А данная модель может комплектоваться как платами Honeywell (Resideo) - "фазозависимыми", так и Bertelli & Partners - "фазонезависимыми"
Во-вторых туда, куда включается котел должна быть сеть TN-C-S...
И тогда не будет возникать таких вопросов...

А данная модель может комплектоваться как платами Honeywell (Resideo) - "фазозависимыми", так и Bertelli & Partners - "фазонезависимыми"
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12036
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Фазозависимость котла
Не помню чтобы с завода в последнее время Бертельки ставили. Козий Ханивел с импульсным БП.
-