Первое сообщение
Добрый день.
Подключил ZONT к котлу Baxi Ampera+ через дополнительный блок по OpenTerm.
Так же к котлу, через гидрострелку, подключен котел косвенного нагрева, температура контролируется котлом.
В Zont созданы два контура потребления и температура передается в котел. При этом котел показывает ее по очереди, переключая раз в минуту или чуть реже.
И что самое плохое он так и работает если у одного контура потребления недостаточно температуры, то он включается, тут же могут прийти данные второго...
Последнее сообщение
Проблему удалось найти методом экспериментов с настройками.
Все портит настройка в контуре отопления Термодатчик температуры теплоносителя , если там выбран основной датчик котел, то в таком случае показания этого контура идут и на котел. Если этого не сделать, то работа обоих контуров регулируется требуемой температурой теплоносителя и котел прям работает правильно, соблюдая максимум и т.д. Котел перестает отображать температуру в помещении.
По ГВС, эксперименты не проводил, но у меня датчик...