Постоянное включение/выключение Luna 3 Comfort


Автор темы
RVK
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 сен 2012, 16:03

Постоянное включение/выключение Luna 3 Comfort

Сообщение RVK »

Доброго времени суток!
Вчера включили котел Luna 3 Comfort 240i на отопление. И тут начались странности.
Панель управление котла вынесена на стену в прихожую и работает она, соответственно, одновременно и как термометр. Площадь квартиры - 65 кв. метров.
При включении котла в помещении было 22.8 градуса. В котле задана температура комфортного состояния в 23.5. Догнав температуру до 23.7 градусов, котел пару раз еще включился/выключился и успокоился. Вода в системе при этом была довольно горячей, а температура в квартире потом долгое время держалась на уровне 23.8 градусов.
Но с середины ночи котел стал странно себя вести: он стал включаться через каждые 3-4 минуты и сразу же выключаться через 5 секунд! При этом батареи еле теплые, температура в квартире (согласно показаниям на самой же панели) - 23.7. Как я понимаю, это не нормальный режим работы котла. В чем может быть дело и как это исправить?
Заранее благодарю за помощь!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12061
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1544 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Постоянное включение/выключение Luna 3 Comfort

Сообщение Bahus »

RVK писал(а):Доброго времени суток!
Вчера включили котел Luna 3 Comfort 240i на отопление. И тут начались странности.
Панель управление котла вынесена на стену в прихожую и работает она, соответственно, одновременно и как термометр. Площадь квартиры - 65 кв. метров.
При включении котла в помещении было 22.8 градуса. В котле задана температура комфортного состояния в 23.5. Догнав температуру до 23.7 градусов, котел пару раз еще включился/выключился и успокоился. Вода в системе при этом была довольно горячей, а температура в квартире потом долгое время держалась на уровне 23.8 градусов.
Но с середины ночи котел стал странно себя вести: он стал включаться через каждые 3-4 минуты и сразу же выключаться через 5 секунд! При этом батареи еле теплые, температура в квартире (согласно показаниям на самой же панели) - 23.7. Как я понимаю, это не нормальный режим работы котла. В чем может быть дело и как это исправить?
Заранее благодарю за помощь!
Если показывает 23.7, то, конечно включаться не должен. То, что батареи не горячие - это понятно. Температура в норме, теплоноситель подостыл.
А вот чего котел включается - с вечера размышлять не получается...
А он точно на отопление зажигался, а не на ГВС (ну вдруг :) )? Какова индикация при горении?
Или антизаморозка сработала, хотя маловероятно, что теплоноситель так сильно остыть мог....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
RVK
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 сен 2012, 16:03

Re: Постоянное включение/выключение Luna 3 Comfort

Сообщение RVK »

Индикация обыкновенная, как при работе котла в режиме отопления. А антизаморозка сработать не могла, на улице +10 градусов.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Постоянное включение/выключение Luna 3 Comfort

Сообщение BAXI-Ural »

По параграфу 19 инструкции проверте температуру на подаче и ГВС, - близко ли к реальной? Отпишитесь...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
RVK
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 сен 2012, 16:03

Re: Постоянное включение/выключение Luna 3 Comfort

Сообщение RVK »

BAXI-Ural писал(а):По параграфу 19 инструкции проверте температуру на подаче и ГВС, - близко ли к реальной? Отпишитесь...
Пока замерить не получилось, котел вроде как усмирился))). Начитался форумов, позвонил пару раз на горячую линию BAXI. Не буду все пересказывать, но пока отключил MODUL и с учетом того, что размер отапливаемой площади по отношению к тому, на что рассчитан котел, мал (65 кв. метров), изменил показатель F13 (максимальная полезная мощность системы отопления) на 0%. Пока котел молчит, поскольку заданная температура нагнана. Посмотрим, как будет вести себя дальше, когда включится снова на обогрев помещения.
Как думаете, это решение проблемы или еще что-то нужно предпринять?

P.S. Как только котел будет работать на отопление, температуру замерю и отпишусь.

Professor052
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 01:32
Откуда: Дзержинск Нижегородской обл.
Возраст: 52

Re: Постоянное включение/выключение Luna 3 Comfort

Сообщение Professor052 »

У меня квартира схожей площади и такой же котёл,только стоит датчик уличной температуры,а комнатный отключен(ambon 0,modul 1). При включённом отоплении котёл разжигается на 30 секунд каждые 3-4 минуты.Звонил официалам,говорят это нормально.
P.S.Пробовал менять параметр F13,что при 100%,что при 0% работает одинаково.
С уважением,Игорь.

Автор темы
RVK
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 сен 2012, 16:03

Re: Постоянное включение/выключение Luna 3 Comfort

Сообщение RVK »

Нет, это не нормально. Я вот сейчас модуляцию отключил, мощность на 0 выключил и появилось у меня счастье! Включается редко, но метко. Температура в квартире всегда одинаковая, за исключением времени, когда нас нет дома. Все работает как часы на ура!

Professor052
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 01:32
Откуда: Дзержинск Нижегородской обл.
Возраст: 52

Re: Постоянное включение/выключение Luna 3 Comfort

Сообщение Professor052 »

RVK писал(а):Нет, это не нормально. Я вот сейчас модуляцию отключил, мощность на 0 выключил и появилось у меня счастье! Включается редко, но метко. Температура в квартире всегда одинаковая, за исключением времени, когда нас нет дома. Все работает как часы на ура!
А почему на мощность 0?Ведь,исходя из площади,должно быть около 30.
С уважением,Игорь.

Автор темы
RVK
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 сен 2012, 16:03

Re: Постоянное включение/выключение Luna 3 Comfort

Сообщение RVK »

Такие показатели порекомендовали выставить на горячей линии Baxi.

Professor052
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 01:32
Откуда: Дзержинск Нижегородской обл.
Возраст: 52

Re: Постоянное включение/выключение Luna 3 Comfort

Сообщение Professor052 »

RVK писал(а):Такие показатели порекомендовали выставить на горячей линии Baxi.
То есть,если я правильно понял,modul-0,F13-0.Правильно?
С уважением,Игорь.

Автор темы
RVK
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 сен 2012, 16:03

Re: Постоянное включение/выключение Luna 3 Comfort

Сообщение RVK »

Да. Но F13 - не так критично. После Вашего поста поставил F13 на 30 процентов и мало что изменилось. Просто нагреваться вода в батареях быстрее стала. Главное - отключить модуляцию в моем случае оказалось. Попробуйте, кстати, у себя также сделать, а потом отпишитесь.

Professor052
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 01:32
Откуда: Дзержинск Нижегородской обл.
Возраст: 52

Re: Постоянное включение/выключение Luna 3 Comfort

Сообщение Professor052 »

У меня,после установки modul на 0,ничего особо не изменилось.
С уважением,Игорь.

bornet
Забегающий
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 13 окт 2012, 01:00

Re: Постоянное включение/выключение Luna 3 Comfort

Сообщение bornet »

RVK писал(а):Доброго времени суток!
Вчера включили котел Luna 3 Comfort 240i на отопление. И тут начались странности.
Панель управление котла вынесена на стену в прихожую и работает она, соответственно, одновременно и как термометр. Площадь квартиры - 65 кв. метров.
При включении котла в помещении было 22.8 градуса. В котле задана температура комфортного состояния в 23.5. Догнав температуру до 23.7 градусов, котел пару раз еще включился/выключился и успокоился. Вода в системе при этом была довольно горячей, а температура в квартире потом долгое время держалась на уровне 23.8 градусов.
Но с середины ночи котел стал странно себя вести: он стал включаться через каждые 3-4 минуты и сразу же выключаться через 5 секунд! При этом батареи еле теплые, температура в квартире (согласно показаниям на самой же панели) - 23.7. Как я понимаю, это не нормальный режим работы котла. В чем может быть дело и как это исправить?
Заранее благодарю за помощь!
Я конечно пока в данных котлах ни..ера не понимаю но на своей nuvola 3 comfort похожую проблему решил установкой параметра modul=0, температуру подачи на отопление 55 гр., и сделал выбег насоса не более 1 минуты.

Professor052
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 01:32
Откуда: Дзержинск Нижегородской обл.
Возраст: 52

Re: Постоянное включение/выключение Luna 3 Comfort

Сообщение Professor052 »

bornet писал(а): ...и сделал выбег насоса не более 1 минуты.
А что такое "выбег насоса" и как его сделать не более 1 минуты?
С уважением,Игорь.

bornet
Забегающий
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 13 окт 2012, 01:00

Re: Постоянное включение/выключение Luna 3 Comfort

Сообщение bornet »

Professor052 писал(а):
bornet писал(а): ...и сделал выбег насоса не более 1 минуты.
А что такое "выбег насоса" и как его сделать не более 1 минуты?
параметр F17
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12061
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1544 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Постоянное включение/выключение Luna 3 Comfort

Сообщение Bahus »

RVK писал(а):После Вашего поста поставил F13 на 30 процентов ....
0% в данном случае обозначает минимальную полезную мощность. То есть 9 кВт.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
    Strannik » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    56 Просмотры
    Последнее сообщение Strannik
  • Отключение и включение горелки при ГВС
    more.nv » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    1612 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Тухнет газ после включение нагрева воды
    helsing999 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    676 Просмотры
    Последнее сообщение helsing999
  • Котел BAXI ECO4s не реагирует на включение воды ГВС
    Che1989Gevara » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    1152 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • luna 3 comfort 1.240 fi поднимается давление при горячей воды.
    ivldenis » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    2374 Просмотры
    Последнее сообщение ivldenis

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость