Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Sanno7321
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 дек 2023, 10:40
Откуда: Ульяновск
Мой котел: MF 249f
Благодарил (а): 1 раз

Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает

Сообщение Sanno7321 »

Здравствуйте. Baxi main four 240f. Происходит странная штука, при работе гвс начинает падать давление в отопление, при отключении возростает. При этом гвс начинает греть контур отопления. Так же при подпитке, стрелка резко поднимается до красной зоны,до завышеного давления, при перекрытия крана подпитки, плавно опускается до зеленой. Параметр f03 стоит 02, давление в расшир баке недавно проверял, 1 бар. В чем может быть проблема?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает

Сообщение Starik »

Sanno7321 писал(а): 21 фев 2024, 20:21При этом гвс начинает греть контур отопления.
Это как? Ты про какой котел пишешь?

Автор темы
Sanno7321
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 дек 2023, 10:40
Откуда: Ульяновск
Мой котел: MF 249f
Благодарил (а): 1 раз

Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает

Сообщение Sanno7321 »

Main four 240f. (в сообщении указал)

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает

Сообщение Starik »

В битермике, при работе на ГВС, водяной насос отключен, как он греет СО?

Автор темы
Sanno7321
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 дек 2023, 10:40
Откуда: Ульяновск
Мой котел: MF 249f
Благодарил (а): 1 раз

Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает

Сообщение Sanno7321 »

Допустим СО было 55, может и до 75 поднять.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает

Сообщение Starik »

Sanno7321 писал(а): 21 фев 2024, 22:07Допустим СО было 55, может и до 75 поднять.
Ты о батареях или о показаниях на дисплее? :)

Автор темы
Sanno7321
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 дек 2023, 10:40
Откуда: Ульяновск
Мой котел: MF 249f
Благодарил (а): 1 раз

Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает

Сообщение Sanno7321 »

На дисплее. И ещё, при повышении темп в со, резко повышается давление, очень сильно. При давлении почти в 0 в расширительном баке, такого резкого скачка не было.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает

Сообщение BAXI-Ural »

Отревизировать бак для начала. Давление воздуха в баке выставляют (проверяют) при слитом из котла теплоносителе (при нулевом давлении).
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает

Сообщение Starik »

Sanno7321 писал(а): 21 фев 2024, 22:26На дисплее.
Так и должно быть (в любом котле). ;)
Ещё трубку к расширительному баку проверить, возможно забита.

Автор темы
Sanno7321
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 дек 2023, 10:40
Откуда: Ульяновск
Мой котел: MF 249f
Благодарил (а): 1 раз

Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает

Сообщение Sanno7321 »

Сегодня все проверю, спасибо. И кстати вчера откручивал гибкую подводку(через которую подписывается СО) от крана подпитки, кран сам не капал, но насторожило то что я не слил воду(по незнанию) , а при этом из подводки вода не потекла а просто капала немного.

Отправлено спустя 5 минут 40 секунд:
BAXI-Ural писал(а): 22 фев 2024, 08:45 Отревизировать бак для начала. Давление воздуха в баке выставляют (проверяют) при слитом из котла теплоносителе (при нулевом давлении).
Спасибо. Сделаю сегодня, хотя 2 мес назад подкачивал.

Отправлено спустя 10 минут 7 секунд:
Starik писал(а): 22 фев 2024, 09:03 Ещё трубку к расширительному баку проверить, возможно забита
А как проверить, подскажите.

Отправлено спустя 1 час 39 минут 53 секунды:
BAXI-Ural писал(а): 22 фев 2024, 08:45 Отревизировать бак для начала. Давление воздуха в баке выставляют (проверяют) при слитом из котла теплоносителе (при нулевом давлении).
Давление было 0.8. Так что не в этом дело. Как буд-то как писали выше засорилась подводка в расш бак. Так как при вкл подпитки резко поднимается давление, а при отключении постепенно понижается, вода плохо идёт в расширительном бак. Буду пробовать снимать подводку

Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Starik писал(а): 22 фев 2024, 09:03 Ещё трубку к расширительному баку проверить, возможно забита
99% что в этом дело
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12039
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает

Сообщение Bahus »

Если забита подводка к баку, то можно запитать давление в контур, подождать, чтобы теплоноситель в бак "просочился" (вроде бы не до конца забита с ваших слов). Затем слить теплоноситель, отсоединить один конец подводки (противоположный от бака), сунуть его в ёмкость и начать накачивать воздушную камеру бака. Интесивно и не мешкая. Возможно обратным током вся дрянь выйдет из трубки. Если не поможет, тогда отсоединять второй конец и уже "на коленках" под давлением или механически пытаться её пробить и промыть.
Ну и не забыть в таком состоянии следом ещё раз выставить давление воздушной камеры бака.

Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
У подводки есть нехороший пластиковый уголок. Обычно туда дрянь всякую наносит.
Изображение
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Sanno7321
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 дек 2023, 10:40
Откуда: Ульяновск
Мой котел: MF 249f
Благодарил (а): 1 раз

Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает

Сообщение Sanno7321 »

Спасибо, понял. И вопрос, можно ли отсоединить конец подводки(дальний отбака) не снимая насос, И не снимая котел? Теоретически понял как снять крепление, но такое ощущение, что зажим упирается в корпус насоса. Если так возможно, то может есть инструкция или видео. Сппсибо
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12039
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает

Сообщение Bahus »

Не помню, если честно. Там обычная скоба, если есть возможность подлезть, значит норм.
Ну а так-то и насос попутно сдёрнуть не проблема. 3 винта с фронта, два патрубка, одна электроклемма.
https://service.baxi.ru/info/scheme?code=BSE466243657
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Sanno7321
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 дек 2023, 10:40
Откуда: Ульяновск
Мой котел: MF 249f
Благодарил (а): 1 раз

Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает

Сообщение Sanno7321 »

Спасибо большое!
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • baxi eco four 24f ошибка e25 на ГВС, падает давление в СО
    wolgast » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    976 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • При включении контура ГВС на новом котле Baxi эко 4с течёт/льёт вода и поднимает давление
    Юлия Невская » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    1672 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Падает давление в системе отопления при разборе гвс
    Андрей09041977 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1449 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Котел baxi main four 240f падает давление СО
    mihmih » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1492 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ошибка Е10 (периодичная). Протечек нет. Давление падает внезапно.