Baxi main four нестабильная температура воды

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Roman3
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 апр 2024, 00:30
Откуда: СПб
Мой котел: Baxi main four

Baxi main four нестабильная температура воды

Сообщение Roman3 »

Здравствуйте!
Котел Baxi main four
1) При использовании горячей воды (холодный кран закрыт) меняется температура с широком диапазоне от прохладном до установленной, 'это происходит циклически, напор воды при этом не меняется, помыться крайне проблематично, какой по вашему мнению может быть источник проблемы или это нормальная работа котла?

Газ и холодная вода магистральные, давление в зеленой зоне

2) Второй момент, контур отопления: сначало вода нагревается в котле до заданной температуды ,потом вода спускаетя в систему отопления, резко падает температура на экране, потом постепенно нагревается до заданной температура и опять в систему. Вопрос такой: так и должно быть или температура на экране должна быть постоянной?

KUR33
Завсегдатай
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 14:08
Откуда: Владимир
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 8 раз

Baxi main four нестабильная температура воды

Сообщение KUR33 »

Roman3 писал(а): 18 апр 2024, 00:48 помыться крайне проблематично
Это "прелести" двухконтурного котла. Попробуйте не открывать на полную кран ГВС
Roman3 писал(а): 18 апр 2024, 00:48 потом вода спускаетя в систему отопления, резко падает температура на экране
А горелка в это время работает? Индикатор пламени горит?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12154
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1568 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi main four нестабильная температура воды

Сообщение Bahus »

1. Проверить входное давление газа в динамике. При необходимости отстроить давление газа на горелке. Затем, если не поможет, разбираться с датчиками температуры и теплообменником по контуру ГВС.
2. Проверить циркуляцию (почистить фильтр). Возможно помогут мероприятия с газовым клапаном из (1).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • маин 5 температура горячей воды не регулировалась больше 40гр как сделать?
    demn » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    947 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • При уменьшении температуры отопления ,понижается температура горячей воды.
    Елена M. » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    2465 Просмотры
    Последнее сообщение Елена M.
  • После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления
    Александр14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    2468 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Температура горячей воды.
    Афин » » в форуме Программирование настроек
    2 Ответы
    283 Просмотры
    Последнее сообщение Афин
  • Котел baxi main four 240f падает давление СО
    mihmih » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1973 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя