NUVOLA 3 COMFORT 240fi / буферная емкость / теплые полы

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
Juck
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 май 2024, 07:09
Откуда: Мос. Обл.

NUVOLA 3 COMFORT 240fi / буферная емкость / теплые полы

Сообщение Juck »

Доброе утро. Схема NUVOLA 3 240 fi, дальше буферная емкость (без теплообменников), насосно-смесительный узел и далее, в доме, только теплые полы. Вопрос, какие настройки необходимо выставить , чтобы котел понял, что он нагрел воду в буферной емкости до 80 градусов, и отключился, затем «до него дошло» что в емкости 40 градусов и он снова начал греть теплоноситель, и так до бесконечности, пока газ не закончится. В буферной емкости есть возможность подключить (вставить) датчик температуры теплоносителя , но я нигде не нашел информации как завести его в котел. Спасибо !
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

NUVOLA 3 COMFORT 240fi / буферная емкость / теплые полы

Сообщение Bahus »

Ох какая странная и "непонятнозачемная" схема.
Давайте поподробнее о назначении ёмкости и что вы вообще от системы с такой конфигурацией хотите получить.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Juck
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 май 2024, 07:09
Откуда: Мос. Обл.

NUVOLA 3 COMFORT 240fi / буферная емкость / теплые полы

Сообщение Juck »

Отопление только теплыми полами, дом небольшой, теплопотери около 8-10 кВт, чтобы котел не работал на минимуме было принято решение нагрузить его на буферную емкость из которой насосно смесительный узел будет забирать столько тепла, сколько требуется для теплого Пола.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6623
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

NUVOLA 3 COMFORT 240fi / буферная емкость / теплые полы

Сообщение Starik »

Juck писал(а): 08 май 2024, 09:51нагрузить его на буферную емкость из которой насосно смесительный узел будет забирать столько тепла, сколько требуется
А схемку на салфетке можешь нарисовать?
Juck писал(а): 08 май 2024, 07:26нагрел воду в буферной емкости до 80 градусов, и отключился, затем «до него дошло» что в емкости 40 градусов и он снова начал греть теплоноситель,
Котел так не умеет (в принципе никакой). Для реализации такой хотелки придется "резать" провод датчика температуры СО, в разрыв колхозить электронное устройство, которое будет замыкать провод и удерживать его замкнутым от +40 до +85 градусов и от +85 до +40 держать разомкнутым. На котле выставить температуру теплоносителя СО = 80. Только так, иначе - никак.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

NUVOLA 3 COMFORT 240fi / буферная емкость / теплые полы

Сообщение Bahus »

Starik писал(а): 08 май 2024, 11:17 которое будет замыкать провод и удерживать его замкнутым от +40 до +85 градусов и от +85 до +40 держать разомкнутым
Не выйдет. Словим ошибку по обрыву датчика.
Я так понял эта буферная емкость должна работать примерно по типу гидравлического разделителя.
Единственное, что мне видится - выставить температуру 80 градусов и поставить перерыв между включением горелки на максимум. Но это будет работать и без бочки абсолютно так же.
Посему проще всего выбросить к чертям смесительный узел и бочку, выставить на котле режим "тёплые полы" и отстать от него. Зачем вам работа на максимуме? Максимальный КПД извлечь? Так вы газа больше пожрёте. Выгода сомнительная.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Juck
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 май 2024, 07:09
Откуда: Мос. Обл.

NUVOLA 3 COMFORT 240fi / буферная емкость / теплые полы

Сообщение Juck »

Сейчас живу в доме где так сейчас и сделано, котел напрямую к теплому полу, еще в эту схему повесили радиаторы, но они бесполезны в таком варианте, без смесительного узла, котел постоянно включается и выключается, не выходит на рабочие режимы, быстро нагревает и останавливается. Хотелось бы избежать этого . Особенно в такую погоду как сейчас

Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
IMG_8587.png
ТП - теплый пол
ГК - газовый котел
БЁ - буферная емкость
СМ - смесительный узел

Вместо салфетки , под рукой только телефон)

Отправлено спустя 5 минут 38 секунд:
Изначально так и хотел, выставить режим теплого пола, подключить к коллектору напрямую и забыть. Но мне кажется минимальная мощность котла сильно выше теплопотерь в доме
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

NUVOLA 3 COMFORT 240fi / буферная емкость / теплые полы

Сообщение Bahus »

Juck писал(а): 08 май 2024, 13:48 котел напрямую к теплому полу, еще в эту схему повесили радиаторы
Не-не-не. Изначально речь только о тёплых полах ведётся же. Если присутствуют радиаторы, то это уже не низкотемпературная система и без смесительного узла не обойтись. Либо радиаторы вешать секционностью х2. А бочка всё-равно как пятое колесо.
Juck писал(а): 08 май 2024, 13:48 Но мне кажется минимальная мощность котла сильно выше теплопотерь в доме
Ну и что? Живут же люди в 40 метровых квартирах с 24-м котлом и нормально всё.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Juck
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 май 2024, 07:09
Откуда: Мос. Обл.

NUVOLA 3 COMFORT 240fi / буферная емкость / теплые полы

Сообщение Juck »

Я сейчас живу в доме с радиаторами и теплым полом без смесителя , а строю дом себе только с теплыми полами

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6623
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

NUVOLA 3 COMFORT 240fi / буферная емкость / теплые полы

Сообщение Starik »

Bahus писал(а): 08 май 2024, 12:54Не выйдет. Словим ошибку по обрыву датчика.
:? Точно, выпустил из виду.
Тогда срочно меняем техзадание на изготовление девайса. :) До падения температуры к +40 по второму датчику, держать сопротивление в разрыве равным +80 по первому (котловому), после падения на втором датчике до +40, в котел включается "прямая трансляция" котлового датчика.
А вообще, теплоаккумулятор такое себе баловство. Установить 10 минут между включениями горелки и забыть про всякие бочки и заморочки.
------------------------------------------------------
В прошлом году закрыл три форсунки, отрегулировал давление и оказалось, что шикарно всё работает. :)

Автор темы
Juck
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 май 2024, 07:09
Откуда: Мос. Обл.

NUVOLA 3 COMFORT 240fi / буферная емкость / теплые полы

Сообщение Juck »

Starik писал(а): 08 май 2024, 21:27 В прошлом году закрыл три форсунки

хм…. А что так можно было)
Отсюда другой вопрос, горячая вода, как быстро прогревается бойлер косвенного нагрева, при отсечении мощности?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6623
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

NUVOLA 3 COMFORT 240fi / буферная емкость / теплые полы

Сообщение Starik »

Juck писал(а): 08 май 2024, 21:46как быстро прогревается бойлер косвенного нагрева, при отсечении мощности?
Мой котел с битермическим теплообменником, только проточный нагрев воды (газовая колонка по сути и по принципу нагрева). Относительно нагрева бойлера..., тут либо шашечки, либо ехать.

AntonSe
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 дек 2023, 23:41
Откуда: Пенза
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

NUVOLA 3 COMFORT 240fi / буферная емкость / теплые полы

Сообщение AntonSe »

Была у меня идея с буферной емкостью, но не реализовал. Вместо комнатного термостата подключить реле температуры с выносным датчиком и настраиваемым гистерезисом, например RT-12-16 исполнение 22. Датчик к буферной емкости и задать нужные пороги включения/отключения.

Автор темы
Juck
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 май 2024, 07:09
Откуда: Мос. Обл.

NUVOLA 3 COMFORT 240fi / буферная емкость / теплые полы

Сообщение Juck »

AntonSe писал(а): 09 май 2024, 11:10 Была у меня идея с буферной емкостью

Направление понятно, буду развивать) Спасибо!
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Снять турбину Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi
    rokataev » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    587 Просмотры
    Последнее сообщение rokataev
  • Стук в котле Nuvola 3 Comfort 240Fi
    Santanial » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    900 Просмотры
    Последнее сообщение Santanial
  • Шум при включении котла Luna 3 Comfort 1.240fi
    asherjackson » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    757 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • проблемы с нагревом контура ГВС Luna 3 Comfort 1.240Fi
    8 Ответы
    2443 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Замена Nuvola-3 B40 на Luna-3 Comfort
    Tourin » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    4228 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя