Неккоректная работа привода 3ходового

Обсуждаем все, что касается гидравлической обвязки оборудования.

Автор темы
Ivlev
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 10 май 2024, 07:59
Откуда: Мск
Мой котел: Luna 3 comfort 1.240 fi

Неккоректная работа привода 3ходового

Сообщение Ivlev »

Добрый день.
Вводные котел луна 3 комфорт 1.240 фи. Подключен бкн через трехходовой с приводом.
Естественно программно все включено,все работает,переключается,но есть одно НО.

Котел работает по температуре теплоносителя.(ибо комфорт регулируют термоголовки и автоматика теплого пола в каждой комнате).
Котлу всего лишь нужно поддерживать температуру. Вроде бы плевая задача для итальянца,но не тут то было.

Имеем родной мотор сервопривода. Он нормально открытый. Отсюда получаем проблему-когда насос выключается,привод переводит клапан вверх и закрывается контур отопления,остаётся открыт контур на бкн. А он допустим 65-75 градусов. В системе отопления реальная ьемпература теплоносителя 40 градусов (повторю-циркуляции нет,т.к. клапан открыт на бкн),выставленная температура отопления на котле 55 градусов. И котёл видит 65-75 градусов якобы в системе отопления,и запустит котёл (насос и мотор трехходового),только когда температура в контуре бкн упадёт до 55.

Как исправить эту ситуацию ? Тех поддержка Baxi говорит надо было ставить гидрострелку. На вопрос "а нахрена вы мне продали мотор привода трехходового и котёл,в котором это не работает?" молчат.

Может кто то ставил нормально закрытый привод и менял принцип работы на обратный штатному? Или просто нужно выбег насоса огромный поставить ? Но опять же с выбегом двояко....в максимуме 240 минут,но за это время бкн не остынет так,а запрос тепла нужен будет...

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6617
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Неккоректная работа привода 3ходового

Сообщение Starik »

Ivlev писал(а): 10 май 2024, 08:01... и запустит котёл (насос и мотор трехходового),только когда температура в контуре бкн упадёт до 55...
Или просто нужно выбег насоса огромный поставить ? Но опять же с выбегом двояко....в максимуме 240 минут,но за это время бкн не остынет так,а запрос тепла нужен будет...
:facepalm:
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой...
Ни одного попадания в логику работы котла, совсем! В двух словах: котел работает иначе. ;)

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Неккоректная работа привода 3ходового

Сообщение RADAR »

Ivlev писал(а): 10 май 2024, 08:01 Отсюда получаем проблему-когда насос выключается
а когда насос выключается и почему?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6617
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Неккоректная работа привода 3ходового

Сообщение Starik »

Трехходовой по инструкции подключен или как?

Автор темы
Ivlev
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 10 май 2024, 07:59
Откуда: Мск
Мой котел: Luna 3 comfort 1.240 fi

Неккоректная работа привода 3ходового

Сообщение Ivlev »

Starik, насос выключается потому,что он нагрел бойлер и нет запроса от контура отопления,либо потому,что он нагрел контур отопления и нет запроса на горячую воду.
Он же не должен молотить 24/7

Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Starik,
Да,по инструкции. При отключенном питания шток у привода поднят,соответственно и клапан в верхнем положении=открыт на нагрев контура бкн

Отправлено спустя 5 минут 8 секунд:
Starik писал(а): 10 май 2024, 10:53 Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой...
Ни одного попадания в логику работы котла, совсем! В двух словах: котел работает иначе
Я прекрасно знаю,как работают все котлы )))
Только этот котел в режиме покоя не может понять(увидеть) реальную температуру теплоносителе в контура отопления. Датчик стоит в клапане 3 ходовом. В контуре на бкн температура больше,чем в контуре отопления.а так как открыт контур на бкн,то и видит он более горячую температуру от него

Отправлено спустя 20 минут 27 секунд:
Опишу ещё раз цикл работы

Выставлена температура теплоносителя в контура отопления 40 градусов.
Температура воды в бкн 60
Котел запустился,нагрел воду до 60 (нагрел он её теплоносителем температурой 80+ градусов)
Далее котел отключил горелку,через энное время остановил насос и в это же время привод трехходового остался без питания и открыл клапан на контур нагрева бкн. Датчик температуры телоносителя видит температуру около 60 градусов и думает,что это в системе отопления и не включает ни насос,ни горелку.
А что бы заставить датчик видеть реальную температуру в контуре отопления-нужно открыть этот контур приводом,либо поставить нормально закрытый привод и поменять логику его работы на противоположную от заводской

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Неккоректная работа привода 3ходового

Сообщение RADAR »

Ivlev писал(а): 10 май 2024, 14:19 Он же не должен молотить 24/7
должен

Автор темы
Ivlev
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 10 май 2024, 07:59
Откуда: Мск
Мой котел: Luna 3 comfort 1.240 fi

Неккоректная работа привода 3ходового

Сообщение Ivlev »

RADAR, странно. Почему ? Выбег насоса 240 минут максимальный

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Неккоректная работа привода 3ходового

Сообщение RADAR »

при подключенной внешней автоматике...без неё - постоянно...

Отправлено спустя 9 минут 54 секунды:
чтобы работал контур отопления нужен включенный режим отопления на панели управления и запрос тепла от внешней автоматики при её наличии...тогда 3хходовик будет переключаться на контур отопления при отсутствии запроса от ГВС...

Автор темы
Ivlev
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 10 май 2024, 07:59
Откуда: Мск
Мой котел: Luna 3 comfort 1.240 fi

Неккоректная работа привода 3ходового

Сообщение Ivlev »

RADAR, автоматика контролирует насос ТП и сервопривода на коллекторах. Если из какой то комнаты идёт запрос на тепло,сервопривод открывается,насос включается. НО у нас закрыт контур СО в котле и котёл снова не увидит холодный теплоноситель.
То есть моя автоматика (зонт коннект+) не даёт запрос котлу. Запрос на основании показания датчика температуры теплоносителя в клапане

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Неккоректная работа привода 3ходового

Сообщение RADAR »

ну тогда при включенном режиме отопления, при отсутствии запроса с ГВС - 3хходовик по-любому должен переключиться на отопление, и работать насос на контур отопления, не может он выключиться...

Автор темы
Ivlev
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 10 май 2024, 07:59
Откуда: Мск
Мой котел: Luna 3 comfort 1.240 fi

Неккоректная работа привода 3ходового

Сообщение Ivlev »

RADAR, вот в этом и беда,что происходит не так,как должно быть.
Ещё раз перепроверил подключение мотора трехходового-все правильно. Да было б не правильно-контур отопления и гвс тогда б работали зеркально,а работает их нагрев правильно.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6617
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Неккоректная работа привода 3ходового

Сообщение Starik »

Ivlev писал(а): 10 май 2024, 18:47То есть моя автоматика (зонт коннект+)
Отключать не пробовал? :)

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Неккоректная работа привода 3ходового

Сообщение RADAR »

значит что-то сделано не правильно или неисправна плата... :? зонт надеюсь не подключен к котлу :?

Автор темы
Ivlev
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 10 май 2024, 07:59
Откуда: Мск
Мой котел: Luna 3 comfort 1.240 fi

Неккоректная работа привода 3ходового

Сообщение Ivlev »

Я же говорил,зонт подключён))
Заметил сегодня такое-если ставить (в зонте) режим отопление и гвс,то работает все норм.
А вот если выставить только гвс (на котле оба режима включены),а потом перевести отопление+гвс,то вот тогда отопление включается,только после того,как остынет датчик в клапане до выставленной температуры СО. То есть это зонт скорее всего тупит-запрос тепла есть,даже в зонте мигает,но контур отопления он не запускает

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Неккоректная работа привода 3ходового

Сообщение RADAR »

Ivlev писал(а): 11 май 2024, 18:49 Я же говорил,зонт подключён))
Ivlev писал(а): 10 май 2024, 18:47 То есть моя автоматика (зонт коннект+) не даёт запрос котлу. Запрос на основании показания датчика температуры теплоносителя в клапане
:facepalm: :lol:

Отправлено спустя 6 минут 6 секунд:
если зонт подключен к котлу, то котел уже больше не работает по -
Ivlev писал(а): 10 май 2024, 08:01 температуре теплоносителя
точнее то, что имелось ввиду в первом посте... :D отсюда и непонимание почему котел не работает так, как обычно - он работает по настройкам зонта - там теперь и искать косяки...

Автор темы
Ivlev
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 10 май 2024, 07:59
Откуда: Мск
Мой котел: Luna 3 comfort 1.240 fi

Неккоректная работа привода 3ходового

Сообщение Ivlev »

RADAR,
Печально... на электрическом протерме работал отлично.
Пока что вижу выход из ситуации-Пока нет меня дома включать только на отопление,как приезжаю отопление и гвс.
А есть альтернатива зонту,которая адекватно работает с луной ?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Неккоректная работа привода 3ходового

Сообщение RADAR »

Ivlev писал(а): 11 май 2024, 23:05 А есть альтернатива зонту,которая адекватно работает с луной ?
здесь не силен, может кто присоветует, но здесь косяк в зонте какой то по идее -
Ivlev писал(а): 11 май 2024, 18:49 А вот если выставить только гвс (на котле оба режима включены),а потом перевести отопление+гвс,то вот тогда отопление включается,только после того,как остынет датчик в клапане до выставленной температуры СО. То есть это зонт скорее всего тупит-запрос тепла есть,даже в зонте мигает,но контур отопления он не запускает

Автор темы
Ivlev
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 10 май 2024, 07:59
Откуда: Мск
Мой котел: Luna 3 comfort 1.240 fi

Неккоректная работа привода 3ходового

Сообщение Ivlev »

Отключил зонт от котла.
Поставил выбег насоса 5 минут
Включил режим отопления. Теплоноситель в контуре отопления градусов 20. Котёл разжегся,подача стала горячей. Выключаю отопление. Через 5 минут насос перестаёт работать,зажужжал привод на клапане. Снимаю привод-шток задвинут внутрь,соответственно клапан открыт на контур бкн.
Почему так всё же ? Зонт оказался непричем.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Неккоректная работа привода 3ходового

Сообщение RADAR »

наверно потому, что -
Ivlev писал(а): 12 май 2024, 15:16 Выключаю отопление.
где ж ему еще быть... :?

Автор темы
Ivlev
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 10 май 2024, 07:59
Откуда: Мск
Мой котел: Luna 3 comfort 1.240 fi

Неккоректная работа привода 3ходового

Сообщение Ivlev »

Почему не остаться в положении отопления ? Допустим на протерме скате именно так. Клапан открывается на контур бкн,только когда нужен нагрев бкн. А так всегда открыт контур СО.
У меня самая главная проблема с таким принципом работы клапана,это то,что насос тп будет долбить в закрытый контур,если я дистанционно отключу котёл или поставлю его в летний режим. Вот если б контур со всегда был открыт,кроме как во время работы на бойлер,то проблем бы не было

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Неккоректная работа привода 3ходового

Сообщение RADAR »

тогда -
Ivlev писал(а): 10 май 2024, 08:01 Тех поддержка Baxi говорит надо было ставить гидрострелку
правильно говорят...смысла сравнивать с другим производителем нет, потому как философия другая... :) да и зачем насосу ТП долбиться вообще, если он не получит тепла в таком режиме от котла?

Автор темы
Ivlev
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 10 май 2024, 07:59
Откуда: Мск
Мой котел: Luna 3 comfort 1.240 fi

Неккоректная работа привода 3ходового

Сообщение Ivlev »

RADAR, на дом 150 кв ставить гидрострелку ради бкн это либо безумие либо безграмотность))

В межсезонье есть привычка отключать котел с понедельника по пятницу. Автоматика допустим остаётся включеной.Котел выкл,насос остаётся вкл. Запрос с комнаты есть,соответственно насос работает на закрытую задвижку. Конечно можно его выключить,убавив все регуляторы,но лень каждый раз так делать.

Если б котел "отдыхал" с открытым контуром СО всё было б просто до безумия. Как бы заставить его так работать.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Неккоректная работа привода 3ходового

Сообщение RADAR »

Ivlev писал(а): 14 май 2024, 09:37 на дом 150 кв ставить гидрострелку ради бкн это либо безумие либо безграмотность))
безграмотность - это покупать котел, не зная его алгоритм работы, а потом думать как его приколхозить к своей системе. а стрелка не по квадратам ставится, а при необходимости... :? :)

Автор темы
Ivlev
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 10 май 2024, 07:59
Откуда: Мск
Мой котел: Luna 3 comfort 1.240 fi

Неккоректная работа привода 3ходового

Сообщение Ivlev »

RADAR, не приколхозить,а сделать его работу адекватнее,т.к. производитель котла не продумал все варианты использования его котла с бкн и с его же сервоприводом) это отнюдь не прихоть моей СО,а типовая система.
З.ы. ну и остывание контура нагрева бкн в спящем режиме,из-за того же режима работы сервопривода,тоже спорное решение)
Видимо надо было изучить луну,а не надеяться на неё))

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Неккоректная работа привода 3ходового

Сообщение RADAR »

если разные производители смотрят по-разному, то тема значит не однозначная и имеет несколько верных разных решений, адекватность у каждого воплотителя своя...а надежда - дело такое... :)
Ivlev писал(а): 14 май 2024, 11:11 ну и остывание контура нагрева бкн в спящем режиме,из-за того же режима работы сервопривода,тоже спорное решение)
зачем в "спящем" режиме контур отопления? да и переключаться в следующем цикле нагрева бкн ни к чему - когда еще отопление потребуется? - неизвестно...

Автор темы
Ivlev
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 10 май 2024, 07:59
Откуда: Мск
Мой котел: Luna 3 comfort 1.240 fi

Неккоректная работа привода 3ходового

Сообщение Ivlev »

RADAR, зачем-я уже привел пример простейшей системы )
Тут много зачем,например зачем не сделали регулировку температуры контура нагрева бкн?))) Зачем он греет как ошпареный на 90 градусов ?)

Но вернёмся к СО
Понятно дело,что у кого-то насос тп не будет долбить в закрытую,изза перевернутого потока радиаторной сети при закрытом контуре СО. Но у меня вот насос упирается ))
Механическое решение проблемы у меня есть,можно ли настройкой котла заставить привод оставаться на СО ?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Неккоректная работа привода 3ходового

Сообщение RADAR »

Ivlev писал(а): 14 май 2024, 12:34 Механическое решение проблемы у меня есть,можно ли настройкой котла заставить привод оставаться на СО ?
нет насколько я знаю...только колхозить...на всё есть своя логика...если зачем то он так делает, значит так заложено и зачем то нужно...просто учитываем особенности оборудования, либо сидим на одном брэнде... :)

Отправлено спустя 20 минут 44 секунды:
если не лень - надо почитать алгоритм работы - есть в семинарской тетради...если лень - еще раз просмотреть все настройки котла и зонта, сделать выводы...я вот тоже так и не услышал ответ на вопрос - зачем молотить насосу ТП при выключенном режиме отопления? где логика? :?

Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
потом еще чтобы этому насосу не было больно долбиться в закрытый контур - еще должен быть байпас по уму... :?

Автор темы
Ivlev
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 10 май 2024, 07:59
Откуда: Мск
Мой котел: Luna 3 comfort 1.240 fi

Неккоректная работа привода 3ходового

Сообщение Ivlev »

По уму ему не зачем долбиться на закрытую,но выключаю в межсезонье режим отопления и включаю,только когда собираюсь ехать на дачу. В пятницу утром,соответственно и держу насос включеным ради этого. Отопление не оставляю включеным т.к. заставить газовый котёл не тактовать достаточно сложно,в отличии от электрокотла)))

Байпас есть,но он в смесительном узел после насоса. Соответственно он либо переворачивает подачу в радиаторах и даёт из них на тп (что у меня невозможно из-за обратных клапанов в коллекторе радиаторов),либо открывается байпас на смесительном узле ТП,Но там все же маловат контур))) на днях попробую байпас на смесительном подрегулировать и воткнуть частотник,возможно с частотником все будет проще ))) ну или на крайняк поставить регулируемый байпас между подачей и обраткой до насоса тп.

В общем решения есть,как и говорил ранее,но,может и нелогичное в общей массе решение с открытым клапанаом на СО,было б самым простым решением.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Неккоректная работа привода 3ходового

Сообщение RADAR »

Ivlev писал(а): 14 май 2024, 15:31 Отопление не оставляю включеным т.к. заставить газовый котёл не тактовать достаточно сложно,в отличии от электрокотла))
не так страшен черт...а сопоставимые мощности котлов будут не в пользу электро... :) ну и заколхозить автоматическое отключение насоса ТП не сложно...
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • подключение не оригинального привода трёхходового
    astrom15 » » в форуме Электрокоммутация
    2 Ответы
    3172 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Работа насоса котла после пропадания питания
    ikn2 » » в форуме Автоматика котлов
    6 Ответы
    960 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
  • Перезагрузка Luna 3 1.310 Fi + некорректная работа с комнатными термостатами
    Elefant » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1476 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Работа котла от генератора.
    MMZ3 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    934 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi ECO Life 1.24F - Непрерывная работа горелки
    Алексей13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    1089 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей13

Вернуться в «Гидравлическое подключение»