luna HT 1.990
-
sorokin
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 23 окт 2013, 14:02
luna HT 1.990
Помогите пожалуйста. На данной модели котла выходит ошибка Е 160, нем хватает скорости потока вентилятора. В чём может быть причина. Включаешь котёл он минуты полтора продувает и сразу выдаёт эту ошибку???
-
Андрэ
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 23:36
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 377 раз
- Возраст: 57
Re: luna HT 1.990
Проверьте чтоб параметры соответствовали табличным (по инструкции и здесь: http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... C2%F2).pdf
Проверьте соединения платы и вентилятора. При отключении 4-х проводного разъема скорость меняется?
Проверьте не залита ли плата вентилятора.
Выполняатся ли пункт ПУЭ 7.1.22? Это о защите от перенапряжений, - ими в первую очередь убивается электроника вентилятора...
Проверьте соединения платы и вентилятора. При отключении 4-х проводного разъема скорость меняется?
Проверьте не залита ли плата вентилятора.
Выполняатся ли пункт ПУЭ 7.1.22? Это о защите от перенапряжений, - ими в первую очередь убивается электроника вентилятора...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург