BAXI eco life 1.31f
-
sokol1308
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 29 июн 2024, 10:22
- Откуда: Челябинск
- Мой котел: Baxi eco life 1.31f
BAXI eco life 1.31f
При переключении котла с летнего режима т.е. нагрева только бойлера ГВС,на отопление ничего не происходит. Нет розжига, индикатор батареи горит постоянно, трёхходовой клапан не открывает контур отопления,клапан рабочий.Ошибок нет. На ГВС работает как часики. Подскажите куда копать, плиз.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12969
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 82 раза
- Поблагодарили: 1683 раза
- Возраст: 45
BAXI eco life 1.31f
Для начала:
1. Проверить наличие перемычки на колодке М1.
2. Перемкнуть контакты входа OpenTherm (на плате, рядом с QR-кодом).
Дальше по результатам.

1. Проверить наличие перемычки на колодке М1.
2. Перемкнуть контакты входа OpenTherm (на плате, рядом с QR-кодом).
Дальше по результатам.

В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
sokol1308
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 29 июн 2024, 10:22
- Откуда: Челябинск
- Мой котел: Baxi eco life 1.31f
BAXI eco life 1.31f
Здравствуйте. Вообщем ситуация такая,перемычка на месте,замкнул контакты Open Therm и о чудо,запустился,но...! Вообщем ситуация такая. Клапан как я писал рабочий,это Эл.привод,а механика-то нет,он Толи залип или не дожимает. Буду разбираться. А вам огромное спасибо за подсказку. И ещё хотел узнать, замыкая контакты,я сбросил какую-то защиту или ошибку?
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12969
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 82 раза
- Поблагодарили: 1683 раза
- Возраст: 45
BAXI eco life 1.31f
скорее всего, прилетела молния и пожгла на плате оптроны по цепи комнатного термостата. Соответственно, что есть перемычка на М1, что нет - цепь разомкнута. Поэтому котёл и не будет запускаться на отопление.
Замкнув цифровой интерфейс вы передали управление туда. Не обязательно подключать контроллер, достаточно замкнуть.
Проблема достаточно распространённая. По хорошему это ремонт или замена платы. Но многие годами вот с такой конфигурацией живут. Кстати, в таком случае есть смысл перемычку с М1 убрать.
Ну а с трёхходом разбирайтесь, чего у вас там не работает.
Замкнув цифровой интерфейс вы передали управление туда. Не обязательно подключать контроллер, достаточно замкнуть.
Проблема достаточно распространённая. По хорошему это ремонт или замена платы. Но многие годами вот с такой конфигурацией живут. Кстати, в таком случае есть смысл перемычку с М1 убрать.
Ну а с трёхходом разбирайтесь, чего у вас там не работает.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
sokol1308
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 29 июн 2024, 10:22
- Откуда: Челябинск
- Мой котел: Baxi eco life 1.31f
BAXI eco life 1.31f
Спасибо за помощь и полный доходчивый ответ. Всего-всего вам, до свидания.
Отправлено спустя 10 минут 49 секунд:
И ещё, прошу прощения,а где можно раздобыть доташи на плату? Или это под запретом.
Отправлено спустя 10 минут 49 секунд:
И ещё, прошу прощения,а где можно раздобыть доташи на плату? Или это под запретом.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12969
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 82 раза
- Поблагодарили: 1683 раза
- Возраст: 45
BAXI eco life 1.31f
Официально - нигде. Ну а так, системщики которые на monitor.ru тусят какие-то модели отрисовывали. Но за просто так, наверное, тоже никто не поделится.
Там эта цепь не сильно большая и мудрёная, насколько я понимаю. Если в схемотехнике разбираетесь - не думаю что много времени потратите.
Там эта цепь не сильно большая и мудрёная, насколько я понимаю. Если в схемотехнике разбираетесь - не думаю что много времени потратите.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 8 Ответы
- 3046 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 11 Ответы
- 378 Просмотры
-
Последнее сообщение Алексей II
-
- 14 Ответы
- 1546 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 4 Ответы
- 670 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 1 Ответы
- 1716 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
Кто сейчас на конференции