Сообщение sokol1308 »

При переключении котла с летнего режима т.е. нагрева только бойлера ГВС,на отопление ничего не происходит. Нет розжига, индикатор батареи горит постоянно, трёхходовой клапан не открывает контур отопления,клапан рабочий.Ошибок нет. На ГВС работает как часики. Подскажите куда копать, плиз.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12154
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1568 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

BAXI eco life 1.31f

Сообщение Bahus »

Для начала:
1. Проверить наличие перемычки на колодке М1.
2. Перемкнуть контакты входа OpenTherm (на плате, рядом с QR-кодом).
Дальше по результатам.
Изображение
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
sokol1308
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 июн 2024, 10:22
Откуда: Челябинск
Мой котел: Baxi eco life 1.31f

BAXI eco life 1.31f

Сообщение sokol1308 »

Спасибо что откликнулись, позже отпишусь.

Автор темы
sokol1308
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 июн 2024, 10:22
Откуда: Челябинск
Мой котел: Baxi eco life 1.31f

BAXI eco life 1.31f

Сообщение sokol1308 »

Здравствуйте. Вообщем ситуация такая,перемычка на месте,замкнул контакты Open Therm и о чудо,запустился,но...! Вообщем ситуация такая. Клапан как я писал рабочий,это Эл.привод,а механика-то нет,он Толи залип или не дожимает. Буду разбираться. А вам огромное спасибо за подсказку. И ещё хотел узнать, замыкая контакты,я сбросил какую-то защиту или ошибку?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12154
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1568 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

BAXI eco life 1.31f

Сообщение Bahus »

скорее всего, прилетела молния и пожгла на плате оптроны по цепи комнатного термостата. Соответственно, что есть перемычка на М1, что нет - цепь разомкнута. Поэтому котёл и не будет запускаться на отопление.
Замкнув цифровой интерфейс вы передали управление туда. Не обязательно подключать контроллер, достаточно замкнуть.
Проблема достаточно распространённая. По хорошему это ремонт или замена платы. Но многие годами вот с такой конфигурацией живут. Кстати, в таком случае есть смысл перемычку с М1 убрать.
Ну а с трёхходом разбирайтесь, чего у вас там не работает.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
sokol1308
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 июн 2024, 10:22
Откуда: Челябинск
Мой котел: Baxi eco life 1.31f

BAXI eco life 1.31f

Сообщение sokol1308 »

Спасибо за помощь и полный доходчивый ответ. Всего-всего вам, до свидания.

Отправлено спустя 10 минут 49 секунд:
И ещё, прошу прощения,а где можно раздобыть доташи на плату? Или это под запретом.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12154
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1568 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

BAXI eco life 1.31f

Сообщение Bahus »

Официально - нигде. Ну а так, системщики которые на monitor.ru тусят какие-то модели отрисовывали. Но за просто так, наверное, тоже никто не поделится.
Там эта цепь не сильно большая и мудрёная, насколько я понимаю. Если в схемотехнике разбираетесь - не думаю что много времени потратите.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
sokol1308
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 июн 2024, 10:22
Откуда: Челябинск
Мой котел: Baxi eco life 1.31f

BAXI eco life 1.31f

Сообщение sokol1308 »

Понятно,спасибо. Удачи.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Должен ли капать конденсат из выхлопной трубы baxi eco life 1.31f
    Роман622 » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    2953 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • baxi eco life 1.31f не набирает нужную температуру в СО
    Leva2000 » » в форуме Программирование настроек
    3 Ответы
    2384 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • baxi ecolife 1.31f ошибка E27
    ПалычЪ » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1420 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий079
  • Подключение БКН к EcoNova 1.31F
    ANDRYC » » в форуме Электрокоммутация
    4 Ответы
    4346 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi eco life 1.24f + бкн termica 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс
    ribak-73 » » в форуме Программирование настроек
    20 Ответы
    4848 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Yandex [Bot]