Компания Baxi всегда рада обратной связи. Поэтому в отдельный форум выделяем подобные публикации. Здесь можно оставлять пожелания, отзывы, предложения, жалобы. Естественно, все это должно касаться работы представителй компании, ее официальных партнеров и, собственно, оборудования. "Вчухали" неподходящий котел - пишите. Не смогли отремонтировать котел, а денег содрали - пишите. Отказали в гарантии - пишите. Положительные моменты тоже приветствуются.
Здравствуйте.
Котел Baxi ECO Nova 31F
ГВС включается при минимальном расходе в 2 раза больше нормы - 5 л/мин. Есть ли возможность уменьшить хотя бы до нормы?
На форуме в разделе "эксплуатация" мне пока никто не ответил на этот вопрос.
Тут знаете в чём штука? 9 минимальных киловатт обеспечивают нормальной температурой не менее 5 литров в минуту. Если расход меньше, то обязательно будет перегрев. Котёл будет старт-стоп и из смесителя вы получите контрастный душ. Так что не загоняйтесь и используйте ГВС так как есть.
Николай431, я поставил после котла накопительный нагреватель на 10 литров как уравнительную емкость. До этого, когда подмывал детей, то холодная вода пока не разожгется горелка, то потом горячая, пока не поймает уставку. Емкость выравнивает эти перепады, становится комфортно (отбор сверху). Также можно тонкой струйкой мыть на кухне, потом при открытии душа горячая вода в емкости восполнится. На котле 43 градуса, на нагревателе 40 выставлено. Раз в неделю на ночь на нагревателе ставлю прогрев до 75 градусов для гигиены. Для полноты системы у меня еще расширительный бак между котлом и нагревателем на входе в нагреватель, но до сбросного/обратного клапана. С ним при открытии воды сполоснуть тряпку на 1 сек котел включается только на 8-ой раз и сразу хорошим расходом наполняет расширительный бак успевая включится на нагрев. Плюс в РБ вода греется от комнаты и в нагреватель поступает уже комнатной температуры. По итогу ТЭН на накопительном нагревателе не включается совсем или не ощутимо (может +10 кВт*ч в месяц), можно поиграться параметрами: темп ГВС на котле, темп в накопительном нагревателе, давление в РБ.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Котел электрический BAXI ampera plus 12кВт, система отопления дома (1 этаж) теплым полом, плюс 2 радиатора и бойлер косвенного нагрева. На подаче котла, сразу после крана стоит трехходовой клапан BAXI с электроприводом, который разделяет подачу на ОС и БКН, гидрострелки нет. На Коллекторе теплого пола стоит смесительный узел со своим циркуляционным насосом, на коллекторе радиатора нет смесительного узла и он работает от насоса котла. Обратка СО и БКН общая,...
Последнее сообщение
Андрей 1980 , удалось разобраться? У меня проблема 1 в 1 - при нагреве ГВС горячая обратка у отопления.
Такое впечатление, что не видит проток воды на контуре ГВС - открываю кран, на дисплее не появляются капельки под значком крана. Но иногда вдруг могут и появиться и контур может запуститься (изредка). Просматриваю параметры работы - при открытом кране горячей воды показывает давление в контуре ГВС =0, но давление на входе хорошее, также показывает нулевой проток воды.
Посоветуйте, с чего начать?
Сначала думал, что проблема в приводе трехходового клапана - заменил его, но ничего не изменилось.
Добрый день. BAXI ECOFOUR 24F (котлу пять лет) при включении ГВС стал гудеть циркулярный насос. При включении отопления гула нет. Год назад гула не было. Почищены были обе гидро группы-не помогло. Насос снимал - крыльчатка вертится но не смог ротор вынуть почистить. Подскажите в чём причина гула?
Последнее сообщение
Вот значит картридж кривой. Или всё-таки проблема в моторе была.
Отправлено спустя 51 секунду:
Очевидно одно. Насос пытается крутить по малому кругу, но ему не дают
Котёл Baxi eco nova 14F, новый, установили 5 дней назад.
При ГВС страшный звук пикирущего бомбардирощика. Если кран горячей воды открывать не на полную, то шум немного тише. Первые два дня такого не было. Теплоноситель был незамерзайка, но уже изрядно разбавлено водой, до этого висел электрокотел.
Ссылка на видео:
Последнее сообщение
Котёл Baxi eco nova 14F, новый, установили 5 дней назад.
При ГВС страшный звук пикирущего бомбардирощика. Если кран горячей воды открывать не на полную, то шум немного тише. Первые два дня такого не было. Теплоноситель был незамерзайка, но уже изрядно разбавлено водой, до этого висел электрокотел.
Ссылка на видео:
У вас косой фильтр неправильно установлен. Такой фильтр сюда ставить нельзя. Он должен устанавливаться таким образом, чтобы фильтрующий элемент был направлен вниз. При такой...
Возник вопрос по возможной некорректной работе котла со встроенным бойлером Baxi NUVOLA-3 Comfort 240 Fi.
Котёл с ноября по май работал в основном на отопление, в доме шла отделка и горячей водой особо не пользовались.
Последние недели 3 котёл был переведён в летний режим, дополнительный циркуляционный насос на отключен.
Горячая вода от него поступает, бойлер нагревается до заданной температуры. Но заметил две, с моей точки зрения, странности в работе котла:
1. При...
Последнее сообщение
Думал, вдруг, насос сможет ещё немного усилить давление, но, похоже, так оно не работает. Насос котла никакого отношения к системе водоснабжения не имеет совершенно! Это относится к любому котлу (проточному, с бойлером).