Коллеги по оборудованию, всем добра!
подскажите пожалуйста, котел baxi slim ef 1.22
при распаковке и осмотре был удивлен такой конструкции выхлопной трубы.
получается отработанный газ выходит не через закрытый участок. с котла попадает в короб , скажем так без дна.
я подозревал всегда, что это должно быть как то из закрытой камеры.
поясните пожалуйста невеже в этом деле.
взяли два котла, сидим грустим, репу чешем.
прикрепил фото.
			
							Непонимание по выходу отработанного газа в slim ef 1.22
- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12487
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
Непонимание по выходу отработанного газа в slim ef 1.22
Это у производителя называется "стабилизатор тяги". Так и задумано.
У моделей до 30 кВт он находится сзади котла. У котлов мощнее - отдельным элементом на выходе дымохода из котла.


Тут вас тоже смущать будет, что под шляпкой грибка всё открыто? Не смущайтесь, всё норм.
			
			
									
						У моделей до 30 кВт он находится сзади котла. У котлов мощнее - отдельным элементом на выходе дымохода из котла.


Тут вас тоже смущать будет, что под шляпкой грибка всё открыто? Не смущайтесь, всё норм.
- 
				kapds
 - Сообщения: 4
 - Зарегистрирован: 19 июл 2024, 08:08
 - Откуда: Самара
 - Мой котел: baxi slim ef 1.22
 - Благодарил (а): 1 раз
 
Непонимание по выходу отработанного газа в slim ef 1.22
Спасибо вам за доходчивый довод , несколько настораживает как то конструктив, попробуем смериться.
			
			
									
						- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12487
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
Непонимание по выходу отработанного газа в slim ef 1.22
Этот конструктив в Слимах уже четверть века почти используется, если что.
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Кстати, можете посмотреть на настенниках с открытой камерой сгорания. Да хоть на любой газовой колонке любого производителя. Всё примерно так же.
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:


По центру выхлоп, слева и справа стабилизация. Там же стоит предохранительный термостат тяги, который отработает, если тяга в обратную сторону попрёт. У вас, термостат, кстати, тоже в похожем месте установлен.
			
			
									
						Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Кстати, можете посмотреть на настенниках с открытой камерой сгорания. Да хоть на любой газовой колонке любого производителя. Всё примерно так же.
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
По центру выхлоп, слева и справа стабилизация. Там же стоит предохранительный термостат тяги, который отработает, если тяга в обратную сторону попрёт. У вас, термостат, кстати, тоже в похожем месте установлен.
- 
					