Котёл baxi eco4s
После неиспользования 2 недели, вода то холодная, то горячая. На котле установлен предел 37 градусов. Вода нагревается до 31 и горелка тухнет, через 5 секунд сама включается и потом снова тухнет. После выключения температура воды на дисплее более 70 градусов.
Теплообменник прочистил, был не забит, датчик температуры заменили, конденсатор с6 на плате перепаяли на новый, настройки проверили, напряжение и давление в норме, напор воды отличный. Кажется, что котёл думает, что перегревает воду.
Что ещё может быть причиной?
Отключение и включение горелки при ГВС
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12040
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Отключение и включение горелки при ГВС
Котёл отталкивается от значений датчика температуры. А вот там нужно проверять. Либо датчик поплыл и врёт, либо показывает верно и на выходе из первичного теплообменника действительно 70 градусов.
Отключение и включение горелки при ГВС
Датчик поставили новый& Проблема осталась
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Вода из крана то теплая, то холодная, но точно не 70Bahus писал(а): 19 июл 2024, 14:03 ибо показывает верно и на выходе из первичного теплообменника действительно 70 градусов.
A08 при включённом кране 65
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12040
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Отключение и включение горелки при ГВС
Так после выключения смесителя он показывает температуру теплоносителя. Причём тут "из крана"?
В динамике открытого смесителя мониторьте значение А05. Ну и контроль каким-нибудь мало-мальски точным пирометром по трубке рядом с датчиком (левая трубка, сразу на выходе из первичного теплообменника датчик закреплён.
На всякий случай уж сразу уточниться. Датчик какой меняли? Погружной на ГВС или накладной на отопление?
И какой теплообменник мыли? Основной или вторичный?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 8 Ответы
- 1124 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 12 Ответы
- 2934 Просмотры
-
Последнее сообщение Griig
-
- 2 Ответы
- 3044 Просмотры
-
Последнее сообщение Saimon47sa
-
- 9 Ответы
- 2345 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 2 Ответы
- 1596 Просмотры
-
Последнее сообщение ЕкатеринаП
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей
Боты: Google [Bot]