Уважаемые гости и пользователи форума. Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание. Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).
Отключение и включение горелки при ГВС
Отключение и включение горелки при ГВС
После неиспользования 2 недели, вода то холодная, то горячая. На котле установлен предел 37 градусов. Вода нагревается до 31 и горелка тухнет, через 5 секунд сама включается и потом снова тухнет. После выключения температура воды на дисплее более 70 градусов.
Теплообменник прочистил, был не забит, датчик температуры заменили, конденсатор с6 на плате перепаяли на новый, настройки проверили, напряжение и давление в норме, напор воды отличный. Кажется, что котёл думает, что перегревает воду.
Что ещё может быть причиной?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12259
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1588 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Отключение и включение горелки при ГВС
Отключение и включение горелки при ГВС
Датчик поставили новый& Проблема осталась
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Вода из крана то теплая, то холодная, но точно не 70Bahus писал(а): 19 июл 2024, 14:03 ибо показывает верно и на выходе из первичного теплообменника действительно 70 градусов.
A08 при включённом кране 65
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12259
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1588 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Отключение и включение горелки при ГВС
Так после выключения смесителя он показывает температуру теплоносителя. Причём тут "из крана"?
В динамике открытого смесителя мониторьте значение А05. Ну и контроль каким-нибудь мало-мальски точным пирометром по трубке рядом с датчиком (левая трубка, сразу на выходе из первичного теплообменника датчик закреплён.
На всякий случай уж сразу уточниться. Датчик какой меняли? Погружной на ГВС или накладной на отопление?
И какой теплообменник мыли? Основной или вторичный?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 27 Ответы
- 6488 Просмотры
-
Последнее сообщение Seregaana27
-
- 9 Ответы
- 716 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 4 Ответы
- 758 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 10 Ответы
- 1864 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
-
- 8 Ответы
- 2844 Просмотры
-
Последнее сообщение drinker48rus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Bing [Bot]