Котел Ampera 9 выдает ошибку Е213

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
kuza7
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 авг 2024, 11:10
Откуда: Андреевка, Московская обл.
Мой котел: BAXI Ampera-9

Котел Ampera 9 выдает ошибку Е213

Сообщение kuza7 »

Добрый день!
В выходные дни приехали на дачу, котел не работает, питания нет, как выяснилось, сгорел предохранитель в блоке управления. Поменяли предохранитель, стало выдавать ошибку "Датчик температуры воды обратной полярности". Выключение котла через меню блока индикации и сброс котла в заводские настройки ошибку не убрал. Сервисный центр по телефону предложил поменять датчик температуры, заказали через них, поменяли, ошибка не ушла. Пригласили специалиста из сервисного центра для диагностики, он сказал, что на 90% скорее всего надо менять плату блока управления. Подскажите, если мы купим плату блока управления и сами ее поставим, ничего больше настраивать не надо, у нас управление котлом идет через внешний котроллер через сервис MyHeat.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12494
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

Котел Ampera 9 выдает ошибку Е213

Сообщение Bahus »

kuza7 писал(а): 06 авг 2024, 11:44 сгорел предохранитель в блоке управления
предохранители просто так не горят. Неплохо было бы выяснить почему это произошло. Может плата, а может и нет.
kuza7 писал(а): 06 авг 2024, 11:44 ничего больше настраивать не надо
Скорее всего понадобится настройка.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
kuza7
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 авг 2024, 11:10
Откуда: Андреевка, Московская обл.
Мой котел: BAXI Ampera-9

Котел Ampera 9 выдает ошибку Е213

Сообщение kuza7 »

Bahus, Сосед говорит, что была гроза, ударила молния, у нас сосед был не заземлен, у него вся техника сгорела, у нас кроме предохранителя ничего не отключилось, ничего не сломалось, все работает

Отправлено спустя 5 минут 16 секунд:
Bahus писал(а): 06 авг 2024, 12:45 Может плата, а может и нет.
Никаких видимых повреждений на плате нет

Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Bahus писал(а): 06 авг 2024, 12:45 Скорее всего понадобится настройка.
А где-то прочитать, как сделать настройку, можно, или настройка происходит в личном кабинете MyHeat
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12494
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

Котел Ampera 9 выдает ошибку Е213

Сообщение Bahus »

MyHeat не трогаем. На самом котле настройки новой платы привести как минимум к аналогичным на старой плате.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
kuza7
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 авг 2024, 11:10
Откуда: Андреевка, Московская обл.
Мой котел: BAXI Ampera-9

Котел Ampera 9 выдает ошибку Е213

Сообщение kuza7 »

Bahus писал(а): 06 авг 2024, 15:30 MyHeat не трогаем. На самом котле настройки новой платы привести как минимум к аналогичным на старой плате.
Настройки новой платы производить через меню блока индикации? Я так понимаю, все настройки, которые находятся сейчас на дисплее в меню сбросятся после установки платы блока управления и нужно будет их повторить, т.е. прописать датчики, температуру носителей и т.д., как указано в инструкции котла?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7037
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 773 раза
Возраст: 59

Котел Ampera 9 выдает ошибку Е213

Сообщение Starik »

kuza7 писал(а): 06 авг 2024, 13:20...ударила молния, ... у нас кроме предохранителя ничего не отключилось, ничего не сломалось, все работает
Обязательно надо ставить УЗИП и соседу тоже (вряд ли эта молния была единственной). В интернете много информации на эту тему.

Автор темы
kuza7
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 авг 2024, 11:10
Откуда: Андреевка, Московская обл.
Мой котел: BAXI Ampera-9

Котел Ampera 9 выдает ошибку Е213

Сообщение kuza7 »

Starik писал(а): 06 авг 2024, 20:11
kuza7 писал(а): 06 авг 2024, 13:20...ударила молния, ... у нас кроме предохранителя ничего не отключилось, ничего не сломалось, все работает
Обязательно надо ставить УЗИП и соседу тоже (вряд ли эта молния была единственной). В интернете много информации на эту тему.
Учту, спасибо за информацию
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котел baxi main four 24 периодически выдвет ошибку E26 или E25
    МаксимE » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1683 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • выдает ошибку Е01
    8 Ответы
    4316 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Котел Luna 3 comfort уходит в ошибку е01
    Alexandr I » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    2335 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Подключат ли котел газовики, если еще не смонтировано СО? Можно ли включать временно котел для проверки без СО?
    Samostroevich » » в форуме Гидравлическое подключение
    2 Ответы
    7293 Просмотры
    Последнее сообщение Samostroevich
  • Как настроить гистерезис по теплоносителю Ampera plus
    VladimirKhait » » в форуме Программирование настроек
    19 Ответы
    173 Просмотры
    Последнее сообщение Cossack

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Google [Bot]