Baxi eco live 1.24f заданная температура для бкн 35, но вода в бойлере значительно горячее

Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.

Автор темы
Plumbul
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 11 сен 2024, 23:48
Откуда: Домодедово
Мой котел: Ecofour

Baxi eco live 1.24f заданная температура для бкн 35, но вода в бойлере значительно горячее

Сообщение Plumbul »

Новый котёл, несколько дней температура воды комфортной была, но сейчас при заданной температуре 35 градусов, вода в бойлере прогревается градусов до 56-60 ориентировочно, в чем может быть проблема?
Обратка с бойлера приходит в обратку отопления непосредственно возле котла через тройник, не может ли этот момент на это как-то повлиять

KUR33
Завсегдатай
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 14:08
Откуда: Владимир
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 8 раз

Baxi eco live 1.24f заданная температура для бкн 35, но вода в бойлере значительно горячее

Сообщение KUR33 »

Возможно датчик температуры бойлера чудит. Попробуйте подтянуть клеммы на колодке М2 . И убедитесь, что параметр F3 = 003.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13126
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1714 раз
Возраст: 45

Baxi eco live 1.24f заданная температура для бкн 35, но вода в бойлере значительно горячее

Сообщение Bahus »

Возможно котёл вышел на режим антилегионеллы и никак не может его завершить.
Измените значение F16 на 000 (отключите режим), если там другое значение установлено. На время, для проверки. Затем перезапустите котёл.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980