Сообщение Романыч »

ВОПРОС: На сколько целесообразно подключать комнатный терморегулятор к одноконтурному газовому котлу с трехходовым клапаном (с БКН). По сути термостат является выключателем, т.е. при наборе нужной температуры термостат будет просто отключать котел. Как тогда быть с ГВС, его тоже не будет пока термостат не включит котел? Или все же автоматика устроена так, что термостат просто отключает контур отопления, а контур ГВС продолжает работать?
Котел: BAXI Eco Life 1.31F
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12661
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1634 раза
Возраст: 45

Терморегулятор на одноконтурный котел

Сообщение Bahus »

Романыч писал(а): 25 сен 2024, 11:20 т.е. при наборе нужной температуры термостат будет просто отключать котел
Он не котёл отключает, а прерывает работу контура отопления.
Романыч писал(а): 25 сен 2024, 11:20 что термостат просто отключает контур отопления
именно
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Романыч
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 сен 2024, 11:17
Откуда: МО
Мой котел: BAXI Eco Life 1.31F
Благодарил (а): 2 раза

Терморегулятор на одноконтурный котел

Сообщение Романыч »

Bahus, Спасибо! то есть управляет трехходовым клапаном? На схеме в инструкции непонятно........
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12661
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1634 раза
Возраст: 45

Терморегулятор на одноконтурный котел

Сообщение Bahus »

Термостат рвёт вводную перемычку на входе котла. Остальные цепи работают штатно по логике прошивки.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подключат ли котел газовики, если еще не смонтировано СО? Можно ли включать временно котел для проверки без СО?
    Samostroevich » » в форуме Гидравлическое подключение
    2 Ответы
    7828 Просмотры
    Последнее сообщение Samostroevich
  • Может ли котел работать только в режиме отопления
    Александр Палыч » » в форуме Другие вопросы
    1 Ответы
    94 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Как правильно должен работаь котел
    6 Ответы
    202 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Странно работает котел с Baxi connect+
    Georgii » » в форуме Автоматика котлов
    13 Ответы
    548 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Не отключается котел
    37270 » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    512 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость