Подключение внешнего терморегулятора
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 21 сен 2024, 22:06
- Откуда: Кировская обл
- Мой котел: Baxi эко лайв
- Благодарил (а): 1 раз
Подключение внешнего терморегулятора
Предстоит монтаж нового котла Baxi эко лайф 1.24. Купил в Китае термостат с цифровым дисплеем, но подключение и настройка на английском языке. Имеются три клеммы для подключения :NC COM NO. К каким будет подключаться кабель и сколько жил : две или три ? До монтажа системы газоснабжения термостат нужно уже установить и проложить кабель. https://aliexpress.ru/item/100500337422 ... 0855276464
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12122
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1562 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Подключение внешнего терморегулятора
Монтируется вместо жёлтой перемычки на вводной колодке котла.
Достаточно 2 жил, например ШВВП 2х0,5
Один на Com, второй на тот, который будет замкнут с Com на максимальной температуре. Кажись нормально открытый (NO).
Достаточно 2 жил, например ШВВП 2х0,5
Один на Com, второй на тот, который будет замкнут с Com на максимальной температуре. Кажись нормально открытый (NO).
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 21 сен 2024, 22:06
- Откуда: Кировская обл
- Мой котел: Baxi эко лайв
- Благодарил (а): 1 раз
Подключение внешнего терморегулятора
Сом-это понятно. Вторую жилу куда. Что подразумевается под максимальной температурой ?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12122
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1562 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Подключение внешнего терморегулятора
Допустим у вас на датчике термостата (в помещении) 22 градуса. Выкручиваете желаемую температуру до максимума (30 градусов обычно). В этом случае котёл должен включиться на нагрев. Другими словами реле термостата должно замкнуться. Вот в этот момент какой из контактов замкнут с COM - тот вам и нужен.
Если подключите на другой - ничего страшного не произойдёт. Просто котёл будет некорректно работать. Точнее в принципе не будет работать. Третий контакт для режима кондиционирования (в другую сторону работает).
Если подключите на другой - ничего страшного не произойдёт. Просто котёл будет некорректно работать. Точнее в принципе не будет работать. Третий контакт для режима кондиционирования (в другую сторону работает).
-
- Опытный
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 29 раз
Подключение внешнего терморегулятора
На тот, который замыкается на СОМ при температуре ниже заданной.Bahus писал(а): 23 сен 2024, 12:44 Один на Com, второй на тот, который будет замкнут с Com на максимальной температуре. Кажись нормально открытый (NO).
И батарейки менять почаще не забывайте.
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 21 сен 2024, 22:06
- Откуда: Кировская обл
- Мой котел: Baxi эко лайв
- Благодарил (а): 1 раз
Подключение внешнего терморегулятора
понятно. Только почему почаще менять питание ? В фоновом режиме ЖК индикация почти не "садит"питание. А можно еще и выключать ( нет необходимости постоянного контроля)
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12122
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1562 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Подключение внешнего терморегулятора
я так и написал. Просто проще всего это получить выкрутив ручку на максимум.EvgenySh писал(а): 08 окт 2024, 10:43 На тот, который замыкается на СОМ при температуре ниже заданной
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
а это сами термостаты уже умеют семафорить
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 21 сен 2024, 22:06
- Откуда: Кировская обл
- Мой котел: Baxi эко лайв
- Благодарил (а): 1 раз
Подключение внешнего терморегулятора
[/quote]я так и написал. Просто проще всего это получить выкрутив ручку на максимум.
[/quote]
Мой термостат с кнопочками.
[/quote]
Мой термостат с кнопочками.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12122
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1562 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 21 сен 2024, 22:06
- Откуда: Кировская обл
- Мой котел: Baxi эко лайв
- Благодарил (а): 1 раз
Подключение внешнего терморегулятора
Спасибо. Я Ваши рекомендации понял, только пока эти действия неактуальны ; котел еще не установили.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12122
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1562 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Подключение внешнего терморегулятора
Нормально. Руль купили, авто не купили. Я вас бы поздравил, но больно грубо выйдет
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 21 сен 2024, 22:06
- Откуда: Кировская обл
- Мой котел: Baxi эко лайв
- Благодарил (а): 1 раз
Подключение внешнего терморегулятора
Bahus, Вы неправильно поняли. Все уже закуплено. Договор на монтаж заключен в июле , но монтажников пока не могу дождаться.
-