Добрый день!
Есть BAXI Luna Duo-tec MP 1.50, который с рождения неправильно показывает температуру теплоносителя на дисплее, завышая ее примерно на 12 градусов. То есть, чтобы добиться температуру на подаче в 60 градусов, на котле нужно выставить 72. Та же ситуация и с обраткой, показывает 58 градусов, вместо примерно 45-46.
Меняли датчик температуры подачи, ничего не изменилось. В чем может быть проблема? Возможно как-то откалибровать датчики?
BAXI Luna Duo-tec MP 1.50 неправильно показывает температуру
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6709
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 749 раз
- Возраст: 59
BAXI Luna Duo-tec MP 1.50 неправильно показывает температуру
И сколько же ему от роду, если не секрет.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
BAXI Luna Duo-tec MP 1.50 неправильно показывает температуру
Либо вы что-то неправильномерите, либо АЦП на плате неисправен, - это не калибруется...
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 21 ноя 2018, 18:24
- Откуда: Москва
- Мой котел: BAXI Luna Duo-tec MP 1.50
BAXI Luna Duo-tec MP 1.50 неправильно показывает температуру
Второй сезон в работе, но и от даты выпуска не более двух лет.
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
А что я могу неправильно мерить? Четыре пары аналоговых термометров на Мейбасе и один цифровой на втором электро котле Протерм, хором показывают температуру синхронную с точностью до градуса.BAXI-Ural писал(а): 22 ноя 2018, 11:28 Либо вы что-то неправильномерите, либо АЦП на плате неисправен, - это не калибруется...
То есть, по вашему, нужно менять плату управления?
А чем грозит использование котла в текущем виде, кроме визуальных неудобств?
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 21 ноя 2018, 18:24
- Откуда: Москва
- Мой котел: BAXI Luna Duo-tec MP 1.50
BAXI Luna Duo-tec MP 1.50 неправильно показывает температуру
И снова здравствуйте! Годы идут, а проблема осталась… и теперь с учётом холодных зим начинает доставлять реальный дискомфорт. Не могу нагреть теплоносители более 62-63 градусов! Тк котёл позволяет максимально нагреть до 75, с учётом погрешности показаний в 12-13 градусов. Что все-таки можно с ним сделать? К кому можно обратиться в московском регионе за диагностикой и помощью?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12173
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 1570 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
BAXI Luna Duo-tec MP 1.50 неправильно показывает температуру
Позвоните в московский офис. Я думаю они подскажут грамотных специалистов.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 21 ноя 2018, 18:24
- Откуда: Москва
- Мой котел: BAXI Luna Duo-tec MP 1.50
BAXI Luna Duo-tec MP 1.50 неправильно показывает температуру
Снова подниму тему. Опытным путем установлено, что такие метаморфозы с температурами происходят банально из-за того, что тепловой отдачи котла не хватает, чтобы покрыть расходы всех насосов после гидроразделителя (гидрострелки). Имеем 5 контуров с насосами 25-40 (бойлер, ТП, 3 контура батарей), все стоЯт на мин. 1-й скорости. Итого, при холодах их суммарный расход больше теплового потока котла. Соответственно, происходит постоянный подмес и разбавление обратки за гидрострелкой, и температура на подаче всех контуров всегда меньше исходящей из котла. Общее потребление гораздо меньше заявленных 50 кВт мощности котла. Но расходные характеристики в паспорте котла по кривой максимум 2 куба/час, это очень мало. Что можно предпринять в данной ситуации? Есть какие-то возможности повлиять на работу насоса котла? Его апгрейд?
-