Не работает режим отопления baxi main5

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
the_one
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 окт 2024, 11:24
Откуда: Пенза
Мой котел: Baxi main5 18f

Не работает режим отопления baxi main5

Сообщение the_one »

Доброго времени суток.
Не работает режим отопления baxi main5. При включении режима отопления, резко растет температура, котел отключается.
Воздух спускал. Пробовал повернуть вал насоса. Один раз так смог запустить. Котел месяц был отключен. После пробовал включать, не насос не запускается даже с "пинка".
Думаю поменять насос. Родной INTBXSL 15/5-1,№4528258,15w34|57w/0.26A/. Подойдет ли к нему INTBXSL 15/5-1№4532467,20w05|83w0.36A.
Если подойдет, то какой конденсатор с ним ставить?
Благодарю.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12570
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1628 раз
Возраст: 45

Не работает режим отопления baxi main5

Сообщение Bahus »

Если ГВС работает нормально, значит или насос, или в системе что-то где-то закрыто/забилось, или фильтр забился.
Здесь вы сможете получить спецификацию на свой котёл и посмотреть какие замены артикулов насоса вам подойдут. Насосы поставляются с конденсаторной коробкой. По крайней мере оригинальные артикулы.
Насос, в спецификации, ЕМНИП, под номером 72.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
the_one
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 окт 2024, 11:24
Откуда: Пенза
Мой котел: Baxi main5 18f

Не работает режим отопления baxi main5

Сообщение the_one »

Доброго времени суток.
Решил возродить тему.
Последние изменения: заменил насос(тяжело крутился вал), заменил расширительный бак(под золотником была вода), в нескольких местах поменял прокладки.
Котел проработал 2.5 месяца. В январе несколько раз отключался, падало давление до нуля. Еще манометр очень медленно реагирует на изменения давления. Добавляю воды, стрелка не движется. Но котел включается. Жду. В течении часа на манометре видны изменения.
Течи вне котла не обнаружил. От соседей жалоб не поступало. Думаю просмотреть испаритель и проверить давление в расширительном бачке.
Манометр можно почистить или только менять?
Что посоветуете, люди добрые?
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • baxi main5 датчик температуры отопления
    the_one » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1563 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    839 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
    araan515 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    866 Просмотры
    Последнее сообщение araan515
  • Ошибка котла Baxi Slim 1300 iN с Baxi Connect +
    Saintsis » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    2856 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Не держит температуру отопления Baxi Eco Home
    Максим Иванов » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    1414 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей
Боты: Amazon [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]