Если я понял правильно Magictime(комнатный программируемый термостат, KHG 714086710) подсоединяется как QAA73 (к клеммам 1-2 и снятия перемычки 3-4).
Или надо подсоединять к клеммам 3-4.
Подключение Magictime к Luna HT 1.55
-
Alex-BAXI
- Представитель BAXI

- Сообщения: 213
- Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
- Откуда: Moscow
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 42
Re: Подключение Magictime к Luna HT 1.55
Добрый день!
Magictime по своей сути является комнатным термостатом (не климатическим регулятором), поэтому подключаться должен на обычные клеммы на колодке электропитания - на контакты 3-4 колодки М2
Magictime по своей сути является комнатным термостатом (не климатическим регулятором), поэтому подключаться должен на обычные клеммы на колодке электропитания - на контакты 3-4 колодки М2
Александр Степаненко
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 4 Ответы
- 189 Просмотры
-
Последнее сообщение Valentin73653
-
- 8 Ответы
- 2782 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 8 Ответы
- 3099 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 3 Ответы
- 5079 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 1 Ответы
- 4756 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя