Если я понял правильно Magictime(комнатный программируемый термостат, KHG 714086710) подсоединяется как QAA73 (к клеммам 1-2 и снятия перемычки 3-4).
Или надо подсоединять к клеммам 3-4.
Подключение Magictime к Luna HT 1.55
-
Alex-BAXI
- Представитель BAXI

- Сообщения: 213
- Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
- Откуда: Moscow
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 42
Re: Подключение Magictime к Luna HT 1.55
Добрый день!
Magictime по своей сути является комнатным термостатом (не климатическим регулятором), поэтому подключаться должен на обычные клеммы на колодке электропитания - на контакты 3-4 колодки М2
Magictime по своей сути является комнатным термостатом (не климатическим регулятором), поэтому подключаться должен на обычные клеммы на колодке электропитания - на контакты 3-4 колодки М2
Александр Степаненко
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
-