Отсутствие модуляции и тактование Luna 3 Comfort

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Redfax
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 30 сен 2021, 21:24
Откуда: Russia
Благодарил (а): 1 раз

Отсутствие модуляции и тактование Luna 3 Comfort

Сообщение Redfax »

День добрый.

Имеется два котла Baxi luna 3 Comfort. 1.24Fi и 1.31 Fi. Подключены на данный момент для попеременной работы (переключение вручную - для включения резервного нужно перекрыть краны отключаемого котла, открыть краны на включаемый, заглушить один и запустить второй соответственно). Температура на подачу в первичное кольцо - 50, обратка где-то 40 градусов. Работают по температуре теплоносителя. AMBON 0. MODUL 0. Все параметры котлов абсолютно одинаковые.

Система отопления - первичное кольцо 28 мм медь с единственным на данный момент вторичным кольцом с нсу и терморегулирующим клапаном на отопление теплыми полами.

Котлам один год, в прошлом году запустил, пару раз в течение сезона переводил отопление с одного котла на другой, модуляция работала . На дисплее от 1 до 3 показывала мощность в зависимости от погоды.

В этом году котлы обслужили, но некорректность работы обнаружил потом. на котле 1.31 модуляция работает, управление мощностью f13 тоже работает, на сколько выставил в таких пределах PWR% и отображается. Работает плавно, не отключается.

А котел 1.24 включается сразу на полную мощность (3 огонька и PWR 100) за пару минут нагревает первичного кольцо до заданной температуры и не пытаясь снизить мощность отключается. На параметр F13 не реагирует. Что на 30 его установишь что на 100. После нагрева вырубает горелку не пытаясь снизить мощность. За время выбега насоса температура в кольце падает, котел опять включается через пару минут . И так постоянно тактует. Пару минут работы на 100 процентов пару минут в отключке.



Куда копать?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6703
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 112 раз
Поблагодарили: 415 раз
Возраст: 51

Отсутствие модуляции и тактование Luna 3 Comfort

Сообщение RADAR »

скинуть провод с модулятора - пламя в принципе падает или нет?

Отправлено спустя 15 минут 55 секунд:
F15 проверить в ноль...

Автор темы
Redfax
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 30 сен 2021, 21:24
Откуда: Russia
Благодарил (а): 1 раз

Отсутствие модуляции и тактование Luna 3 Comfort

Сообщение Redfax »

Снимаю шляпу перед Вашим опытом и интуицией. На проблемном котле F15 было 100. Я как то пропустил при проверке и сравнении. Поставил на 0. Работает на 42% мощности :) Спасибо !!!
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Холодно в доме. Baxi Luna 3 comfort 240 1конт, ПЗА
    Architectorus » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    240 Просмотры
    Последнее сообщение Architectorus
  • Luna 3 comfort 240 периодическая ошибка E10
    ya_garik » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    314 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
  • luna 3 comfort AIR - что за котел?
    Ilgiz » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    7 Ответы
    560 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
  • Прокладка вентилятора Luna 3 Comfort 1.240
    kaamg » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    304 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna 3 Comfort 240i ( не включается на отопление )
    asisayj » » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    2332 Просмотры
    Последнее сообщение Сервис

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей