Добрый день.
Есть система состоящая из Luna Comfort и резервного котла Protherm Ray.
Подключил оба к контроллеру Baxi Connect +. Электрический через релейный выход.
При настройке через мастер-настройки в приложении, говорится, что для корректной работы надо подключить NTC датчик на гидрострелку.
Соответственно вопросы:
1. Возможно ли настроить систему без этого датчика.
2. Какой датчик нужен и как он монтируется на гидрострелку.
Baxi Connect + , подключение резервного электрического котла.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 29 окт 2024, 12:24
- Откуда: спб
-
- Опытный
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 29 раз
Baxi Connect + , подключение резервного электрического котла.
Какая то чушь. А если нет гидрострелки ? В инструкции написано, что NTC 2 это дополнительный датчик резервного котла.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12046
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi Connect + , подключение резервного электрического котла.
Скорее всего подразумевалась что 2 котла по умолчанию на стрелку работают 
Думаю нужно его цеплять на подачу основного котла. Логика видится такая. Основной котёл встал, температура подачи у него упала ниже уставки по датчику. Датчик орёт контроллеру, контроллер замыкает реле, включается резервный котёл. Ну и в обратную сторону. Основной вышел из аварии, включил насос/горелку. Подача нагрелась, резервный выключается.

Думаю нужно его цеплять на подачу основного котла. Логика видится такая. Основной котёл встал, температура подачи у него упала ниже уставки по датчику. Датчик орёт контроллеру, контроллер замыкает реле, включается резервный котёл. Ну и в обратную сторону. Основной вышел из аварии, включил насос/горелку. Подача нагрелась, резервный выключается.
-
- Опытный
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 29 раз
Baxi Connect + , подключение резервного электрического котла.
Зачем, если контроллер и без него знает про ошибку ? Читайте инструкцию на Connect+ там все написано
-