Доброго времени суток, коллеги.
Уже неделю мучает котёл - при повышении температуры отопления выше 41-42°C у котла начинает моргать "восклицательный знак". После 3-х циклов прогрева горелки выдаёт ошибку E41, иногда - E65.
Поменяли теплообменник, датчики NTC отопления и ГВС (на всякий), проверили газовое давление и дымоход на предмет засорения. Ничего не помогло. Возможно, плата прикалывается, но, возможно, есть ещё варианты возникновения подобной ошибки.
В заводские параметры не лазили.
Заранее спасибо всем за уделённое время!
Снимай переднюю крышку, в улитку вставлен датчик и закреплен саморезом. Вынимай, аккуратно (чтобы провода не вырвать) отмывай его до блеска от жира и копоти, ставь на место.
Для пущей важности стоит помыть крыльчатку (и улитку), только аккуратно, чтобы балансиры не сорвать и воды в подшипники не налить. Проверить свободно ли вращается крыльчатка.
Добрый день, форумчани. Котел Baxi майн 5 глючит при включении отопления - ошибок не выдает. Котел 2014 года - при включении отопления идет запуск, работает 3 секунды, начинает нагревать и выключается, при этом ничего не моргает вентилятор продолжает крутиться, но огня нет. Через 5 секунд включается - набирает заданную температуру и так по кругу. При ГВС работает стабильно, после работы ГВС - так же зажигается нормально и работает штатно без вышеописанных отключений 2-3 розжига. Не могу понять...
Последнее сообщение
Начни с проверки зазора между электродом и горелкой, проверь (помой/почисть до блеска) датчик температуры отходящих газов. Это для начала. Может насос в котле загибается.
Имей ввиду, что при работе на ГВС насос не включается.
Здравствуйте, такой вопрос , при пользовании горячей водой через лейку душа котёл прогревает проток до выставленной температуры на котле в 40С , при рользовании через мойку или умывальник в доме почему-то температура ГВС не поднимается выше 33С . В чем может быть причина?
Последнее сообщение
Проблема в высоком давлении холодной воды, проток через котел слишком велик он просто не успевает догреть. Откройте гран горячей воды на умывальнике и подожмите немного кран выходя горячей воды либо на котле либо на кране под данным смесителем. Если все правильно сделаете на дисплее выйдет текущая температура в 40 град.
Я так понял что управление через Baxi Connect+ задержкой от выключения до включения котла не работает?
Перепробовал разные варианты, но этот параметр берётся строго от настроек котла - параметр F18, всё что устанавливается в коннект - игнорируется
Или у кого-то получилось?
Последнее сообщение
а вообще что выгоднее по расходу газа - постоянное включение с модуляцией или с F18=10 (или 5)
при постоянном включении модуляция около 40, при периодичном начинается от 50 и снижается до 28 при работе 10-12 минут и паузе между включениями 5 минут
Как всегда беда пришла зимой , ребят нужна помощь, честно на протяжение 12 лет владения Baxi фоуртеч сам занимался его ремонтом по мелочи то датчик гвс , гидрогруппа лопнула когда не сработало реле на насосе , турбину и ремонтировал и менял в принципе проблемы были но быстро решались , трех ходовой потек поменял год назад , даже конденсатор в платен перепаял, а сейчас сломал голову и не пойму что с Baxi случилось 🙄
В кратце котел работает по датчикам адекватно , уже стоит 75 градусов подача...
Последнее сообщение
Конденсатор стоит исключительно для пуска мотора. Если насос работает - значит всё нормально с ним.
1. После подключения BC+ к котлу, у самого котла перестал работать встроенный пульт-дисплей. Это несколько неудобно, иногда требуется подстроить температуру с него. Переключатель на BC+ (около которого нарисован смартфон) переводит котел в ошибку, но встроенный пульт от этого не начинает работать. Если требуется управлять со встроенного пульта, надо отключать BC+ и возвращать на место перемычку?
2. Выставляю низкую температуру ГВС, но она не достигается. Почему?...
Последнее сообщение
Ну-таки шильдик предоставлен. 4S двухконтурный же. Потому про расход и написал.