Датчик давления

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
Рустамчик62rus
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 ноя 2024, 17:17
Откуда: Турция
Мой котел: Baxi Eco Nova 24F
Благодарил (а): 1 раз

Датчик давления

Сообщение Рустамчик62rus »

Здравствуйте, подскажите пожалуйста установили мне zont H-1V.02 на котел Baxi Eco Nova 24f подключили но в приложение показывает неправильное давление теплоносителя, скажите почему так и можно ли это исправить? В приложение показывает 8.9 Бар

lexusavto
Бывалый
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 05 окт 2023, 06:28
Откуда: Уфа
Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 5 раз

Датчик давления

Сообщение lexusavto »

Так и будет, в котле дискретный датчик давления, не цифровой. Более того, по моим наблюдениям даже когда датчик давления в котле выдает ниже порога, то в Zont по прежнему отображается 8,9. Поэтому можно игнорировать этот параметр (убрать галочку в цифровой шине).

Автор темы
Рустамчик62rus
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 ноя 2024, 17:17
Откуда: Турция
Мой котел: Baxi Eco Nova 24F
Благодарил (а): 1 раз

Датчик давления

Сообщение Рустамчик62rus »

Понял, спасибо за информацию🙏

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
А как в других котлах показывает, я вот смотрю в ютубе)

lexusavto
Бывалый
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 05 окт 2023, 06:28
Откуда: Уфа
Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 5 раз

Датчик давления

Сообщение lexusavto »

Рустамчик62rus писал(а): 10 ноя 2024, 17:49 А как в других котлах показывает
Два варианта:
- в другом котле датчик давления, который может определить величину и далее она передается по цифровой шине в zont;
- установлен отдельный датчик давления для zont (такие есть, можете посмотреть на сайте производителя, но дорогое удовольствие, ЕМНИП со всеми адаптерами тысяч 8 выйдет)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12478
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1612 раз
Возраст: 45

Датчик давления

Сообщение Bahus »

Небольшое уточнение. Датчик не дискретный, а релейный. Он либо замкнут, либо разомкнут. В разомкнутом положении будет Е10 на котле.
Отключите отображение этого датчика в Зонте.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Рустамчик62rus
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 ноя 2024, 17:17
Откуда: Турция
Мой котел: Baxi Eco Nova 24F
Благодарил (а): 1 раз

Датчик давления

Сообщение Рустамчик62rus »

Понял, спасибо мужики✋💪
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Датчик давления
    Наталья777 » » в форуме Другие вопросы
    4 Ответы
    1137 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Датчик давления BAXI AMPERA PLUS 12 2023г.в.
    54 Ответы
    11022 Просмотры
    Последнее сообщение bartons
  • BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
    ganichevsi » » в форуме Автоматика котлов
    21 Ответы
    229 Просмотры
    Последнее сообщение ganichevsi
  • замена датчика давления на ГВС, как правильно? эколайф 1.24ф
    vlpp » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    906 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Удаленное поддержание давления
    Baza66 » » в форуме Гидравлическое подключение
    8 Ответы
    1090 Просмотры
    Последнее сообщение krokodil2025

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: AlexAlex, ganichevsi и 3 гостя
Боты: Bing [Bot]