Baxi Luna 1.310 Fi-MV

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
rauol
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 16 ноя 2024, 01:45
Откуда: Мск
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Luna 1.310 Fi-MV

Сообщение rauol »

Здравствуйте. Baxi Luna 1.310 Fi-MV, в руководстве, толком не смог найти и понять, за настройки котла. На ручках регулировок температуры, есть Comfort. Что это, каков принцип работы?
Как грамотно выставлять температуру, например отопление?
Например, выставил температуру для теста. Индикаторы при включении газа, доходят до 70 градусов, газ отключается. Индикация падает до 50 градусов и газ включается, пошел нагрев.
Касаемо давления. В руководстве указано, следите чтобы давление было от 0.5 до 1 бар на холодную. Кто подключал, говорит от 1.5 до 1.8. Кому верить?
Спасибо.
Вложения
Панель управления.
Панель управления.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6627
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 111 раз
Поблагодарили: 412 раз
Возраст: 51

Baxi Luna 1.310 Fi-MV

Сообщение RADAR »

rauol писал(а): 16 ноя 2024, 01:53 Как грамотно выставлять температуру, например отопление?
по комфортной температуре помещения...вся грамота... :)
rauol писал(а): 16 ноя 2024, 01:53 Кто подключал, говорит от 1.5 до 1.8.
тот кто подключал его новым, наверно уже на пенсии... :D а давление зависит от системы - любое верно будет...
вот инструкция

Автор темы
rauol
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 16 ноя 2024, 01:45
Откуда: Мск
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Luna 1.310 Fi-MV

Сообщение rauol »

Спасибо. Инструкция у меня под мой котел есть.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12755
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1648 раз
Возраст: 45

Baxi Luna 1.310 Fi-MV

Сообщение Bahus »

На холодную обычно в стандартных 1-2-этажках держат 1-1,2 бар.
Диапазон температуры 30-85, ЕМНИП. Градация по шкале линейная. Вот и прикиньте сами где на шкале какая температура.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Странные графики работы котла baxi luna 3 comfort с baxi connect
    rip13 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    6097 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Luna 1.240i расход газа по данным MyHeat и счетчику
    Adens » » в форуме Другие вопросы
    24 Ответы
    554 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi luna in tech трактует?
    Valentin73653 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    258 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Подключение термостата Baxi Connect RXM к котлу Baxi Neodens Plus 24/24 F.
    MAXIM.S » » в форуме Электрокоммутация
    3 Ответы
    729 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Не могу подружить baxi ampera pro 9кВт с baxi коннект+
    Haz576@mail.ru » » в форуме Электрокоммутация
    16 Ответы
    1098 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
Боты: Google [Bot]