Имею baxi eco life 1.24f котел газовый настенный одноконтурный.
Только что смонтировали, сделали обвязку
Не получается разобраться, Как отключить подогрев воды. Мне нужно только отопление.
В доме пока никто не живет и смысля в горячей воде в бойлер нет.
Подкажите как разобраться?
Как отключить горячую воду?
-
- Забегающий
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 17 окт 2024, 14:04
- Откуда: Курганская обл
- Мой котел: Baxi eco life 1.24f
- Поблагодарили: 4 раза
- Возраст: 67
Как отключить горячую воду?
Параметр F03, с завода установлен 004,на дисплее постоянно светится символ крана в летнем и зимнем режиме
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 111
- Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 14:08
- Откуда: Владимир
- Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 8 раз
Как отключить горячую воду?
Да и пускай светится. Когда котел работает на нагрев бойлера символ крана моргает, также как и моргает символ батарея при работе на СО.
-
- Забегающий
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 17 окт 2024, 14:04
- Откуда: Курганская обл
- Мой котел: Baxi eco life 1.24f
- Поблагодарили: 4 раза
- Возраст: 67
Как отключить горячую воду?
KUR33, человек не может разобраться,объяснил ему понятно,не все же спецы,как ты 

-
- Главный администратор
- Сообщения: 12060
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1544 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Как отключить горячую воду?
Можно до кучи датчик бойлера от платы откинуть. Так надёжнее. А вообще да. F03=004 должно хватить.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Артем67, Obnovlenie_vnov и 3 гостя
Боты: Bing [Bot], Yandex [Bot]