Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Имею baxi eco life 1.24f котел газовый настенный одноконтурный.
Только что смонтировали, сделали обвязку
Не получается разобраться, Как отключить подогрев воды. Мне нужно только отопление.
В доме пока никто не живет и смысля в горячей воде в бойлер нет.
Подкажите как разобраться?
Добрый день
Перестал греть горячую воду BAXI Luna3 Comfort Combi (с накопительный бойлер)
Предварительно, до этого была проблема с тем что перестал включаться и греть воду для отопления, вызывали мастера (трижды) и по итогу заменил: прессостат, вентилятор и плату управления.
Связаны ли поломки или нет - не ясно. Сейчас с отоплением в порядке - только нет горячей воды. Хотим дальше сами разобраться.
Видел в соседних ветках, что возможно неверные параметры в новой плате.
Последнее сообщение
Да, в итоге было значение 00, поставил 05 и все заработало. Без комментариев конечно - компетенции мастера . Всем спасибо за помощь!
Месяц назад подключили котел Baxi luna 3 1.240 fi. Котел приобрел сразу с установленным трехходовым, датчик для БКН тоже шел в комплекте.
Стоит еще электрический котел Протерм и БКН Дражице. Отопление только теплыми полами. Начали пользоваться вроде все нормально. Только заметил что котел очень часто включается. Через пару недель ошибка Е25. Выключил/включил через неделю опять ошибка Е25. Начал разбираться. Померил температуру воды из крана 71 градус. Снизил температуру на котле до 50 гр. Но...
Последнее сообщение
Ппичина похоже была в расположении датчика. Засунул датчик дальше на 5см. Все заработало как нужно.
Добрейшего дня всем. Есть проблема, у меня котел Eco Life 24f. Начал работать в декабре прошлого года. И со временем начались перебои с ГВС, то греет, то нет. Причем ошибок нет никаких. Где-то прочитал, что может быть проблема с датчиком проточки так как он не видит идет вода или нет! Причем это происходит не системно, может без проблем греть всегда несколько дней, а может с перебоями..Бывает такое, что горячая вода пошла, через минуту холодная, потом опять горячая, когда посуду моешь.
Котел Baxi еко лайф 1.24F до этого времени использовал только для обогрева дома (осень и весна и это по времени 2-3 недели), был подключен бойлер косвенного нагрева когда монтировал отопление но не использовал. Горит 2 значка батарея и кран. Значек батарея мигает- а вот кран не мигает а просто есть его значек. Вода проходит сквозь бойлер, и когда вкл. горячую воду -на дисплее не мигает значок крана. Что нужно сделать чтоб пошла горячая вода? использую абиссинский колодец-напор не сильно...