Baxi connect+ некорректная работа в режиме отопления

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
Santanial
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 16 окт 2023, 14:32
Откуда: Кострома
Благодарил (а): 1 раз

Baxi connect+ некорректная работа в режиме отопления

Сообщение Santanial »

Добрый день! Меньше месяца запущен котел Nuvola3 Comfort в связке с Baxi connect+, управление по протоколу Openterm, способ регулирования по воздуху (21 град),максимальная температура теплоносителя изначально была ограничена 60 град. Вначале автоматика отрабатывала штатно, при гистерезисе 0,5 котел включался на 20 мин затем отключался на 40 мин без каких либо провалов, повторных включений-выключений. После резкого перепада температуры на улице, контроллер стал не на постоянной основе хаотично включать и выключать работу котла, притом что заданные параметры не выходят за пределы установленных значений. Попробовал снизить максимальную температуру теплоносителя до 50 град не помогло. Графики прикладываю к сообщению. Ещё вопрос, почему при достижении заданной температуры с учетом гистерезиса вначале выставляется расчетная температура 5 град спустя 3мин 0 град, а не 0 град. сразу. Помогите пожалуйста разобраться с таким поведением контроллера…
Вложения
IMG_0778.jpeg
IMG_0777.jpeg
IMG_0776.jpeg

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6617
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Baxi connect+ некорректная работа в режиме отопления

Сообщение Starik »

Santanial писал(а): 21 дек 2024, 06:36После резкого перепада температуры на улице, контроллер стал...
А может есть смысл переподключить контроллер и снова всё настроить? Не настаиваю, просто спросил.

Автор темы
Santanial
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 16 окт 2023, 14:32
Откуда: Кострома
Благодарил (а): 1 раз

Baxi connect+ некорректная работа в режиме отопления

Сообщение Santanial »

Спасибо, попробую! Чем объясняется установка 5 град на 3 мин после отключения горелки, функция антизаморозка в контроллере отключена, но штатная защита от замерзания есть в котле? Или я не в том направлении мыслю?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6617
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Baxi connect+ некорректная работа в режиме отопления

Сообщение Starik »

Santanial писал(а): 21 дек 2024, 14:08Чем объясняется установка 5 град на 3 мин после отключения горелки,
Это где такое? Если в контроллере, то не знаю, в котле такого нет.

Автор темы
Santanial
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 16 окт 2023, 14:32
Откуда: Кострома
Благодарил (а): 1 раз

Baxi connect+ некорректная работа в режиме отопления

Сообщение Santanial »

На графике видно (красная линия), котел набирает заданную температуру теплоносителя греет до установленной температуры воздуха (+гистерезис) затем сбрасывает заданную температуру до 5 градусов и через 3 мин сбрасывает до 0 градусов. Из полученного ответа следует, что нужно обращаться в поддержку Микролайн или это нормальная работа контроллера?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6617
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Baxi connect+ некорректная работа в режиме отопления

Сообщение Starik »

Santanial писал(а): 21 дек 2024, 15:00затем сбрасывает заданную температуру до 5 градусов и через 3 мин сбрасывает до 0 градусов.
Заданную температуру чего?

Автор темы
Santanial
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 16 окт 2023, 14:32
Откуда: Кострома
Благодарил (а): 1 раз

Baxi connect+ некорректная работа в режиме отопления

Сообщение Santanial »

Расчетная температура теплоносителя (Котел)

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6617
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Baxi connect+ некорректная работа в режиме отопления

Сообщение Starik »

И это всё на графике? :)

Автор темы
Santanial
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 16 окт 2023, 14:32
Откуда: Кострома
Благодарил (а): 1 раз

Baxi connect+ некорректная работа в режиме отопления

Сообщение Santanial »

Я, скорее всего,чего недопонимаю, выделил на графике только линию расчетной температуры ТН, она в любой период совпадает с линией Отопление расчетная температура и Котел расчетная температура. Подписал на графике интервал, по которому возник вопрос)
Вложения
IMG_0779.jpeg

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6617
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Baxi connect+ некорректная работа в режиме отопления

Сообщение Starik »

Santanial писал(а): 21 дек 2024, 17:24Подписал на графике интервал, по которому возник вопрос)
Вижу три варианта:
- внимательно прочитать инструкцию к девайсу (не к котлу) и догадаться что сие на графике значит;
- позвонить или написать производителю https://zontonline.ru/kontroller-baxi-connect-plus чтобы разъяснили что у них за график и для чего там загогулины;
- забить на эти рисунки (в смысле, графики), спокойно наслаждаться работой котла и возможностью удаленно контролировать работоспособность котла, оповещение об авариях (но лучше, чтобы оповещений не было).
Вот как-то так. :)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12036
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi connect+ некорректная работа в режиме отопления

Сообщение Bahus »

Santanial писал(а): 21 дек 2024, 06:36 После резкого перепада температуры на улице,
меня вот это смущает. А нет ли опять чего-нибудь, о чём мы не знаем?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Santanial
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 16 окт 2023, 14:32
Откуда: Кострома
Благодарил (а): 1 раз

Baxi connect+ некорректная работа в режиме отопления

Сообщение Santanial »

Перепад температуры за сутки был с -18 до 0 градусов :)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12036
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi connect+ некорректная работа в режиме отопления

Сообщение Bahus »

Я к тому что - контроллер или котёл об этом вообще откуда вкурсе?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Santanial
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 16 окт 2023, 14:32
Откуда: Кострома
Благодарил (а): 1 раз

Baxi connect+ некорректная работа в режиме отопления

Сообщение Santanial »

Подумал, что теплопотери при разных значениях температуры разные и как следствие периодичность и время включений-отключений тоже разное. Т.е. контроллер основываясь на скорости остывания помещения должен реагировать на эти изменения и подстраиваться управляя котлом. В моем случае это происходит, но как видно из графика как то криво. Спустя время ситуация выправилась, так что буду надеяться, что это не повторится) Спасибо всем неравнодушным!
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • некорректная работа baxi eco nova с комнатным термостатом
    123 » » в форуме Программирование настроек
    28 Ответы
    4326 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Перезагрузка Luna 3 1.310 Fi + некорректная работа с комнатными термостатами
    Elefant » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1476 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Некорректная работа ГВС Slim 1.230
    lommaster » » в форуме Устройство системы ГВС
    10 Ответы
    1085 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола
    mkavich » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    1884 Просмотры
    Последнее сообщение mkavich
  • Работа контроллера Zont Connect+ с котлом Baxi slim
    vadim_alex » » в форуме Электрокоммутация
    5 Ответы
    2657 Просмотры
    Последнее сообщение vadim_alex

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость