zont connect проблема с подключением!!!

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
rivanty
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 дек 2024, 20:29
Откуда: мск
Мой котел: luna comfort 3

zont connect проблема с подключением!!!

Сообщение rivanty »

народ привет, помогите какая-то ерунда случилась. хорошо, что в доме нахожусь.

полностью перестал в 5 утра работать zont, пишет, что нет связи. уже без связи на текущий момент почти 2 суток. вынужден был первый раз в жизни переключить управление на комнатный термостат (оказалось все просто - замкнуть два провода термостата и два провода цифровой шины котла! хорошо, что инструкции zont такие понятные и красочные, все везде указано.


так вот, сначала он двое суток ругался на то, что якобы терял датчик хотя через небольшое время он подключался (связь была, все было хорошо), до этого такая проблема была может больше года назад, потом что-то случилось и ошибки перестали приходить (я уже хотел менять датчик).
но и сейчас для появление ошибок здесь был триггер - я обновил приложение zont на iOS до последней версии (до этого обновлял больше года или 2 назад - все прекрасно работало). причем после обновление прошло не больше часа как посыпались ошибки - зачем сделал ума не приложу.
и вот спустя порядка суток таких ошибок он полностью перестает выходить на связь и управлять котел - котел просто встал!! то есть управление должно идти через зонт, но 2 индикатора (желтый и зеленый) постоянно мигают. соотв котел по какой-то причине не получает сигнал на нагрев и просто стоял. и повторю - это хорошо, что я додумался напрямую соединить термостат с котлом, иначе бы все.

по тел при удалении симки говорит, что абонент не абонент, а когда вставлю сигнал проходит, на звонок отвечает, но оператор должен говорить, а там тишина и шипение - то есть вроде бы связь есть с Мтс, если звонок проходит, верно?

я не понимаю в чем дело - в сервера зонта? в Мтс? в моем приборе? в котле? в датчике, который по его причине барахлит? самое интересное, что из-за того, что я не могу никак подключиться к прибору я не могу понять его состояние. карту протирал прибор и все отключал за кучу времени - нет толку.

но что удивительно - даже если нет связи прибор должен работать по внутренним командам через датчик темп - а этого не происходило - котел стоял и все.

что делать??
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12069
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1550 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

zont connect проблема с подключением!!!

Сообщение Bahus »

Вариант номер один. Отключаете Зонт, ставьте перемычку вместо термостата. Хотя бы котёл исключить сможем.
Дальше по ситуации
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
rivanty
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 дек 2024, 20:29
Откуда: мск
Мой котел: luna comfort 3

zont connect проблема с подключением!!!

Сообщение rivanty »

я ведь указал, что именно так котел сейчас и работает. микролайн сказал, что проблема с интернетом, но ее нет! только что прозвонил Мтс, сказали все в порядке. итого на связь не выходит (моргает), с котлом связи тоже нет - желтый постоянно моргает!! с зонтом какая-то фигня!!
вы не знаете как вручную там поменять прошивку?
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 629
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 85 раз
Возраст: 38
Контактная информация:

zont connect проблема с подключением!!!

Сообщение Olegbez »

Так же закупили партию Зонтов Коннект + , установили клиенту. Часа два ума не могли дать почему теряется связь, обновляли прибор, меняли сим карты на др. операторов. По итогу поменяли на другой блок и включился сразу. В первом блоке есть проблема, и вероятно она связана с прошивкой, т.к. после обновления вообще потеряли связь. Техподдержка - одно слово ее нет, никто поддержку оказать не смог, все своими силами и традиционным методом тыка.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Проблема с подключением ZONT к Baxi Ampera+
    deas » » в форуме Автоматика котлов
    4 Ответы
    1439 Просмотры
    Последнее сообщение deas
  • Датчик температуры в бойлер с верхним подключением
    Prent » » в форуме Электрокоммутация
    2 Ответы
    2764 Просмотры
    Последнее сообщение Prent
  • Работа контроллера Zont Connect+ с котлом Baxi slim
    vadim_alex » » в форуме Электрокоммутация
    5 Ответы
    2782 Просмотры
    Последнее сообщение vadim_alex
  • BAXI +ZONT connect+ режимы
    ats41 » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    2232 Просмотры
    Последнее сообщение ats41
  • Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Connect, работа антилегионеллы
    IgorB » » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    929 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB

Вернуться в «Автоматика котлов»