насос baxi duo-tec compact

Вопросы подготовительной части, которые не попадают в другие форумы раздела

Автор темы
Perepek
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 дек 2024, 01:37
Откуда: Светлогорск
Мой котел: Baxi duo tec compact 1.24

насос baxi duo-tec compact

Сообщение Perepek »

Всем привет. Приобрел котел baxi duo-tec compact 1.24 и не могу найти ни где информацию про насос в котле, насос стоит грюнфус 15-60, переключателя скоростей нет исходя из этого вопрос насос частотный или он постоянно работает на максимуме не меняя скорости?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12264
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1581 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

насос baxi duo-tec compact

Сообщение Bahus »

Серийный номер нужно, для более точной идентификации модели.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Perepek
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 дек 2024, 01:37
Откуда: Светлогорск
Мой котел: Baxi duo tec compact 1.24

насос baxi duo-tec compact

Сообщение Perepek »

Вот фото
Вложения
IMG_20241226_205433.jpg
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12264
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1581 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

насос baxi duo-tec compact

Сообщение Bahus »

Ну котла же номер ))))
Это обычный односкоростной насос с напором 6 м. То есть, фактически-то он трёхскоростной. Но переключатель скоростей отсутствует и задействована обмотка третьей скорости.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI Duo-Tec Compact E 24 где настраивается кривая для ПЗА?
    Max77 » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    1771 Просмотры
    Последнее сообщение Max77
  • Пропускает трехходовой клапан Baxi Duo-Tec Compact 1.24
    arimefu » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    3144 Просмотры
    Последнее сообщение andr
  • BAXI DUO-TEC COMPACT 28GA проблемы ГВС
    Valeriy » » в форуме Другие вопросы
    4 Ответы
    4136 Просмотры
    Последнее сообщение Valeriy
  • Baxi Duo-Tec Compact заливает дождем
    Viper1 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    12 Ответы
    333 Просмотры
    Последнее сообщение Viper1
  • Подсоединить дымоход к duo-tec compact 1.24 без доработок.
    RIV^ » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    0 Ответы
    1452 Просмотры
    Последнее сообщение RIV^