Baxi Luna3 240 Fi скачет давление в системе

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
nikom
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 дек 2024, 19:56
Откуда: Уфа
Мой котел: Baxi Luna3 240 Fi

Baxi Luna3 240 Fi скачет давление в системе

Сообщение nikom »

Всем, доброго времени суток!
Baxi Luna3 240 Fi включен по схеме с трёхходовым клапаном для нагрева бойлера. Система работает третью зиму, летом работает только на нагрев воды. В качестве элементов отопления используются радиаторы и тёплые полы. В этом году заметил такую особенность работы котла. Когда в системе отопления работают полы и радиаторы, а насос тёплых полов включен на первую скорость, то в какие-то моменты странно начинает прыгать давление в системе. При этом котёл начинает греть теплоноситель (воду в системе) до 80 градусов. Стоит выключить насос тёплых полов и отключить подачу воды в них, всё проходит и продолжает работать ровно. При работе насоса на второй скорости такого не замечал. На видео видно, как прыгает давление и в системе распределения по радиаторам, в тёплых полах и на общем манометре системы.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина такого поведения котла? Или системы в целом?
Вложения
petal_20241224_224537.mp4
(1.68 МБ) 104 скачивания

EvgenySh
Опытный
Сообщения: 303
Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
Откуда: Москва
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 29 раз

Baxi Luna3 240 Fi скачет давление в системе

Сообщение EvgenySh »

Проверяйте давление в расширительном баке, фильтры. Прокачайте контуры ТП, возможно завоздушивание где то. ТП какой трубой сделаны ?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7459
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 820 раз
Возраст: 59

Baxi Luna3 240 Fi скачет давление в системе

Сообщение Starik »

nikom писал(а): 24 дек 2024, 20:35При этом котёл начинает греть теплоноситель (воду в системе) до 80 градусов.
Тут бы схему СО глянуть. А так-то да, если фильтр установлен, то пора его почистить.

Автор темы
nikom
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 дек 2024, 19:56
Откуда: Уфа
Мой котел: Baxi Luna3 240 Fi

Baxi Luna3 240 Fi скачет давление в системе

Сообщение nikom »

Давление в баке котла проверять?
И о каких фильтрах речь? Тоже в котле?

ТП выполнены из труб сшитого полиэтилена диаметром 16 мм.

EvgenySh
Опытный
Сообщения: 303
Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
Откуда: Москва
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 29 раз

Baxi Luna3 240 Fi скачет давление в системе

Сообщение EvgenySh »

nikom писал(а): 25 дек 2024, 15:47 Давление в баке котла проверять?
И о каких фильтрах речь? Тоже в котле?
Если расширительного отдельного нет, то в котле. Фильтр ставится перед котлом обычно, если его нет это печально. Рекомендуется также ставить фильтр на выходе коллектора радиаторного контура, особенно со стальными радиаторами.
nikom писал(а): 25 дек 2024, 15:47 ТП выполнены из труб сшитого полиэтилена диаметром 16 мм.
Этих труб большое количество. Трубы с кислородным барьером ?

azzido
Бывалый
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 27 окт 2012, 12:25
Поблагодарили: 2 раза

Baxi Luna3 240 Fi скачет давление в системе

Сообщение azzido »

Здравствуйте!

Есть котёл Baxi Luna 3 240 Fi, и в нём наблюдается рост давления.

Я провёл проверку давления в расширительном баке, предварительно слив воду из котла. В баке не было воздуха, и я накачал его до 0,5 атмосферы. Затем я проверил фильтр на обратке — он оказался чистым.

До этого я заметил пропуск подпитывающего крана, и я его заменил.

Прошло три дня, и давление выросло выше трёх атмосфер. Оно начало сбрасываться через обратный клапан. Я проверил расширительный бак — в нём был воздух. Я накачал его до 1 атмосферы, и котёл раскачал до 80 градусов. Давление не увеличилось. Я открывал кран горячей воды, и давление не менялось.

Спустя два дня давление снова выросло, и оно начало сбрасываться через предохранительный клапан.

Я предполагаю, что проблема может быть связана с расширительным баком.

подпитывающий кран не пропускает

Батареи греют, система не имеет воздушных пробок.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7459
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 820 раз
Возраст: 59

Baxi Luna3 240 Fi скачет давление в системе

Сообщение Starik »

azzido писал(а): 26 дек 2024, 18:45Я предполагаю, ...
Вроде не новичок на форуме и должен знать, что надо свою тему создавать, а не лезть в чужую. Вторичный теплообменник у тебя того, прохудился.

azzido
Бывалый
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 27 окт 2012, 12:25
Поблагодарили: 2 раза

Baxi Luna3 240 Fi скачет давление в системе

Сообщение azzido »

Учту этот момент, на форуме спасибо

Какой именно теплообменник вышел из строя: первичный или вторичный? Однако, судя по внешнему виду теплообменников, они выглядят новыми, без каких-либо видимых повреждений. По-вашему, мнению, внутри произошло разрушение перегородки, о чём я забыл упомянуть ранее. Кроме того, стоит отметить, что вода, циркулирующая в системе, имеет тёмный цвет.

EvgenySh
Опытный
Сообщения: 303
Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
Откуда: Москва
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 29 раз

Baxi Luna3 240 Fi скачет давление в системе

Сообщение EvgenySh »

azzido писал(а): 27 дек 2024, 08:08 По-вашему, мнению, внутри произошло разрушение перегородки
И при включении ГВС получается постоянная подпитка в СО. Темный цвет ТН это нормально, если не нравится тогда промывайте. Только это не на долго поможет, кислород в воде также покрасит через некоторое время

azzido
Бывалый
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 27 окт 2012, 12:25
Поблагодарили: 2 раза

Baxi Luna3 240 Fi скачет давление в системе

Сообщение azzido »

EvgenySh писал(а): 27 дек 2024, 09:11
azzido писал(а): 27 дек 2024, 08:08 По-вашему, мнению, внутри произошло разрушение перегородки
И при включении ГВС получается постоянная подпитка в СО. Темный цвет ТН это нормально, если не нравится тогда промывайте. Только это не на долго поможет, кислород в воде также покрасит через некоторое время
Сейчас в течение пяти-шести лет человек еженедельно подпитывал систему отопления, поскольку давление в нем падает.

Кроме того, потёк первый котёл. А это уже второй.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12998
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 83 раза
Поблагодарили: 1686 раз
Возраст: 45

Baxi Luna3 240 Fi скачет давление в системе

Сообщение Bahus »

Закрываете вход ХВС, открываете смеситель на горячую. Мониторим давление и то, что будет выходить из смесителя (если будет). Если давление падает, а смеситель сопливится - тогда, либо вентиль подпитки, либо пробой вторичного теплообменника между контурами.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

azzido
Бывалый
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 27 окт 2012, 12:25
Поблагодарили: 2 раза

Baxi Luna3 240 Fi скачет давление в системе

Сообщение azzido »

Выражаю глубокую признательность всем за конструктивные замечания. Как выяснилось, причиной неполадки стал вторичный теплообменник. После его замены ситуация нормализовалась.

Усвоил информацию на будущее.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • давление в системе / baxi luna 3
    tito38 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    2074 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • Baxi Luna 3 упало давление в системе
    Vovam83 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    4128 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Luna 3 Comfort и Baxi Connect +
    mrDronIK » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    664 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Холодно в доме. Baxi Luna 3 comfort 240 1конт, ПЗА
    Architectorus » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    811 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи
    gigachad14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    880 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей