Luna 3 + Ampere - как расставлять обратные клапаны?

Обсуждаем все, что касается гидравлической обвязки оборудования.

Автор темы
maxlapshin
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 05 янв 2025, 23:49
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Duo-Tec MP 1.50
Благодарил (а): 2 раза

Luna 3 + Ampere - как расставлять обратные клапаны?

Сообщение maxlapshin »

Стоит газовый Luna 3 1.310, у него встроенный трехходовой клапан.

Рядом есть электрический Ampere 18, с внешним трехходовым клапаном.

Отдельно существует бойлер косвенного нагрева и отдельно контур СО.

Хочется всё это связать Зонтом, чтобы было управление котлами. Мне нужно чтобы работал или газовый, или электрический на случай отсутствия газа или других причин.

Однако при запуске в такой конфигурации стало ясно, что вода не идет в бойлер, а идет из Luna 3 до трехходового клапана амперки, оттуда ныряет в обратную сторону и выходит через возвратный патрубок ампера и идет по короткому кругу назад в Luna 3.


Кажется, что явно нужны обратные клапаны для котлов при их одновременном включении. Куда ставить? Достаточно ли двум котлам на обратку или надо на каждый выходной патрубок, т.е. 4 клапана?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13126
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1714 раз
Возраст: 45

Luna 3 + Ampere - как расставлять обратные клапаны?

Сообщение Bahus »

С каждого кольца на обратке
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Вернуться в «Гидравлическое подключение»