Baxi econova 24f и Zont 1000 pro V2.

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
Роман16
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 янв 2025, 11:02
Откуда: Удмуртия
Мой котел: Baxi econova 24f

Baxi econova 24f и Zont 1000 pro V2.

Сообщение Роман16 »

Подключил данное устройство к котлу вместо перемычки Opentherm. Но почему-то не заработало. Может кто сталкивался?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12755
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1648 раз
Возраст: 45

Baxi econova 24f и Zont 1000 pro V2.

Сообщение Bahus »

Не заработало что? Или как?
Подключаете с адаптером цифровой шины или без оного?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Роман16
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 янв 2025, 11:02
Откуда: Удмуртия
Мой котел: Baxi econova 24f

Baxi econova 24f и Zont 1000 pro V2.

Сообщение Роман16 »

Подключаю через универсальный адаптер цифровой шины. Создаю контур котла, контур потребителя и контур ГВС. На котле висит rc и нет возможности изменить температуры. Вроде как так и должно быть. Адаптер моргает то красным то зелёным. Тоже вроде как так и должно. В приложении ставлю температуры, а котел молчит. Сначала подумал,что так и должно быть, пока все не начало остывать)

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7188
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 790 раз
Возраст: 59

Baxi econova 24f и Zont 1000 pro V2.

Сообщение Starik »

Роман16 писал(а): 07 янв 2025, 18:18Сначала подумал,...
Оставлю тут, вдруг поможет https://zont.online/wp-content/uploads/ ... -PROV2.pdf

Автор темы
Роман16
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 янв 2025, 11:02
Откуда: Удмуртия
Мой котел: Baxi econova 24f

Baxi econova 24f и Zont 1000 pro V2.

Сообщение Роман16 »

Да вроде все по ней делаю насколько понимаю.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12755
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1648 раз
Возраст: 45

Baxi econova 24f и Zont 1000 pro V2.

Сообщение Bahus »

Apple?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Не могу подружить baxi ampera pro 9кВт с baxi коннект+
    Haz576@mail.ru » » в форуме Электрокоммутация
    16 Ответы
    1100 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • не понятная работа Baxi eco life 24f и Zont Smart new
    dd7 » » в форуме Автоматика котлов
    10 Ответы
    4900 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Тактование Baxi EcoNova 24f.
    Igor SNV » » в форуме Программирование настроек
    6 Ответы
    5129 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • ошибка E09 в котле EcoNova 24F
    1 Ответы
    209 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Подключение термостата Baxi Connect RXM к котлу Baxi Neodens Plus 24/24 F.
    MAXIM.S » » в форуме Электрокоммутация
    3 Ответы
    732 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя