Baxi econova 24f и Zont 1000 pro V2.

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
Роман16
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 янв 2025, 11:02
Откуда: Удмуртия
Мой котел: Baxi econova 24f

Baxi econova 24f и Zont 1000 pro V2.

Сообщение Роман16 »

Подключил данное устройство к котлу вместо перемычки Opentherm. Но почему-то не заработало. Может кто сталкивался?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi econova 24f и Zont 1000 pro V2.

Сообщение Bahus »

Не заработало что? Или как?
Подключаете с адаптером цифровой шины или без оного?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Роман16
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 янв 2025, 11:02
Откуда: Удмуртия
Мой котел: Baxi econova 24f

Baxi econova 24f и Zont 1000 pro V2.

Сообщение Роман16 »

Подключаю через универсальный адаптер цифровой шины. Создаю контур котла, контур потребителя и контур ГВС. На котле висит rc и нет возможности изменить температуры. Вроде как так и должно быть. Адаптер моргает то красным то зелёным. Тоже вроде как так и должно. В приложении ставлю температуры, а котел молчит. Сначала подумал,что так и должно быть, пока все не начало остывать)

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6702
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 748 раз
Возраст: 59

Baxi econova 24f и Zont 1000 pro V2.

Сообщение Starik »

Роман16 писал(а): 07 янв 2025, 18:18Сначала подумал,...
Оставлю тут, вдруг поможет https://zont.online/wp-content/uploads/ ... -PROV2.pdf

Автор темы
Роман16
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 янв 2025, 11:02
Откуда: Удмуртия
Мой котел: Baxi econova 24f

Baxi econova 24f и Zont 1000 pro V2.

Сообщение Роман16 »

Да вроде все по ней делаю насколько понимаю.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi econova 24f и Zont 1000 pro V2.

Сообщение Bahus »

Apple?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Zont h1v2+Baxi Ampera Pro не включается нагрев при нижнем значении ТН
    gymanoid » » в форуме Автоматика котлов
    13 Ответы
    1907 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Luna Platinum+ 1.32 или Luna Dou-tec E 1.28 под контроллер Zont 2000+ pro
    4 Ответы
    4987 Просмотры
    Последнее сообщение ramus
  • Baxi Luna3 1.310 Fi + Zont H1000+ Pro.v2
    R-TRY » » в форуме Программирование настроек
    7 Ответы
    3327 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Luna platinum+ 1/32 + Zont H2000+pro
    Vasilii » » в форуме Программирование настроек
    2 Ответы
    1314 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Мониторинг электропитания в ZONT h1000+ PRO V2
    dklio » » в форуме Автоматика котлов
    3 Ответы
    3684 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя