Baxi Eco Home течь из гидрогруппы на входе и выходе

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Kosmonaft12
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 янв 2025, 12:07
Откуда: Москва

Baxi Eco Home течь из гидрогруппы на входе и выходе

Сообщение Kosmonaft12 »

Приветствую, форумчане!
Такая ситуация, котел Baxi Eco Home
Котел новый, после монтажа, и набора давления в систему(1,5 Bar) появилась течь из гидрогруппы где быстросъёмы на входе и выходе
Монтаж собственно был грамотным
Вопрос такой, является ли устранение течи работой по гарантии?
Фото прилагается
Вложения
3.jpg
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12039
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi Eco Home течь из гидрогруппы на входе и выходе

Сообщение Bahus »

Вы фитинги из комплекта котла не забыли поставить? Я их не вижу. Выходные патрубки с лысками, на подмотку их не сделать.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Kosmonaft12
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 янв 2025, 12:07
Откуда: Москва

Baxi Eco Home течь из гидрогруппы на входе и выходе

Сообщение Kosmonaft12 »

Bahus писал(а): 10 янв 2025, 12:45 Вы фитинги из комплекта котла не забыли поставить?
фитингов в комплекте не было, как они выглядят?

Отправлено спустя 37 минут 58 секунд:
Ещё такой момент что самое соединение (патрубок ) на входе и выходе болтается, т.е. можно легким движением руки прокрутить трубы вокруг своей оси миллиметров на 8
Аватара пользователя

Дмитрий079
Бывалый
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 23:18
Откуда: Киров
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 9 раз

Baxi Eco Home течь из гидрогруппы на входе и выходе

Сообщение Дмитрий079 »

Добрый день. В комплекте идут переходники как на фото. Ещё не было ни одного котла без комплекта. Варианта 2 - пакет с гайками в самом котле (достали из коробки котёл, повесили на стену и всё), либо их кто-то куда-то дел. Фитинги резьбовые действительно имеют некоторую степень свободы но 8 мм.....кто-то приложил приличное усилие при затяжке, чтобы не бежало)
Вложения
710635700_01.jpg
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • eco 4s 1.24f течь из под гидрогруппы, прикипела скоба
    Greenfield » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    764 Просмотры
    Последнее сообщение KUR33
  • Baxi slim течь теплообменника или
    Zurab2 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    2205 Просмотры
    Последнее сообщение GRG
  • Baxi Ecofour 24F течь гайки крепления отопительного контура
    Agharta » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    1214 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Постоянная течь из-под полусгонов
    ivanb » » в форуме Гидравлическое подключение
    5 Ответы
    3126 Просмотры
    Последнее сообщение maxlapshin
  • Зашумел BAXI ECO HOME 24F
    Антон_87 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    629 Просмотры
    Последнее сообщение Антон_87

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя