Baxi Eco 4S забор воздуха из помещения и ошибка E03

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.

Автор темы
KoDA86
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 май 2020, 22:38
Откуда: Кострома
Мой котел: Baxi eco 4S 18F
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Eco 4S забор воздуха из помещения и ошибка E03

Сообщение KoDA86 »

Добрый день! Нужен совет.
3-х этажный малоквартирный дом. Живу на 1-м этаже. Старый котел Baxi приказал долго жить, поменял на новый Baxi Eco 4S. При установке котла, представители устанавливающей организации (имеют лицензию) открыли одно из отверстий сверху котла, без него котел выдавал ошибку E03. Котел установлен уже 3 года, приходили газовщики после установки уже несколько раз, никаких претензий. Но на днях пришел специалист с управляющей проверять вентиляцию, почему-то начал смотреть котел и сказал, что это отверстие должно быть закрыто и воздух котел должен брать из шахты. Позже пришло письмо от управляющей с требованием устранить самовольное нарушение схемы работы котла, хотя я туда даже не лезу, все делали установщики котла.
Замечание: прежний котел работал без открытого отверстия и все было ок.
Вопросы:
1. Возможна ли схема забора воздуха Baxi Eco 4S из помещения или нет? Почему так настроили газовщики, когда устанавливали котел и никто никогда таких замечаний не предъявлял? Есть ли какой-то документ это устанавливающий?
2. Если это все таки нарушение, куда обращаться для диагностики и устранения, с чем ошибка E03 может быть связана?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7188
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 790 раз
Возраст: 59

Baxi Eco 4S забор воздуха из помещения и ошибка E03

Сообщение Starik »

Во всём обилии текста отсутствует самая важная информация: какая система дымоудаления реализована, коаксиал или раздельная?

Автор темы
KoDA86
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 май 2020, 22:38
Откуда: Кострома
Мой котел: Baxi eco 4S 18F
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Eco 4S забор воздуха из помещения и ошибка E03

Сообщение KoDA86 »

Starik писал(а): 14 янв 2025, 10:16 Во всём обилии текста отсутствует самая важная информация: какая система дымоудаления реализована, коаксиал или раздельная?
Одна труба уходит в стену (шахту), я так понимаю, там труба в трубе.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7188
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 790 раз
Возраст: 59

Baxi Eco 4S забор воздуха из помещения и ошибка E03

Сообщение Starik »

KoDA86 писал(а): 14 янв 2025, 10:20...я так понимаю, там труба в трубе.
Коаксиал. Надо вызывать специалистов, пусть смотрят что не так с коаксиалом, возможно герметичность выхлопной трубы на стыке в коаксиале нарушена.
Забор воздуха из помещения категорически запрещён в данной ситуации.

Автор темы
KoDA86
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 май 2020, 22:38
Откуда: Кострома
Мой котел: Baxi eco 4S 18F
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Eco 4S забор воздуха из помещения и ошибка E03

Сообщение KoDA86 »

Starik писал(а): 14 янв 2025, 10:28специалистов
А это кто? Куда обращаться?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7188
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 790 раз
Возраст: 59

Baxi Eco 4S забор воздуха из помещения и ошибка E03

Сообщение Starik »

KoDA86 писал(а): 14 янв 2025, 10:32Куда обращаться?
К монтажникам.

Автор темы
KoDA86
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 май 2020, 22:38
Откуда: Кострома
Мой котел: Baxi eco 4S 18F
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Eco 4S забор воздуха из помещения и ошибка E03

Сообщение KoDA86 »

Спасибо за консультацию!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12755
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1648 раз
Возраст: 45

Baxi Eco 4S забор воздуха из помещения и ошибка E03

Сообщение Bahus »

Недоткнули или повредили прокладку на внутреннем контуре. Соответственно дымовые газы попадают в приточку котла. По крайней мере такая беда часто бывает. Пусть нормально проверят все стыки до шахты.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    igriffer » » в форуме Поломалось - чинимся
    29 Ответы
    1456 Просмотры
    Последнее сообщение ТАндрей
  • Ошибка котла Baxi Slim 1300 iN с Baxi Connect +
    Saintsis » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    4359 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ошибка А82 на BAXI Eco classic 24f
    XyuManZao » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2 Ответы
    3965 Просмотры
    Последнее сообщение XyuManZao
  • Baxi eco 4s 24f ошибка Е25
    snaky_85 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1755 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi eco 4s уходит в защиту и ошибка E98
    Aspid81 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    3999 Просмотры
    Последнее сообщение Aspid81

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции