Baxi mainfour 240f циркуляция теплоносителя.

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
Сергей164
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 янв 2025, 14:05
Откуда: Саратов
Мой котел: Baxi mainfour 240f
Благодарил (а): 1 раз

Baxi mainfour 240f циркуляция теплоносителя.

Сообщение Сергей164 »

Доброго времени суток. Есть проблема, котел baxi mainfour 240f, при включении котла включается насос, 1-2сек. работает потом отключается и сразу же включается турбина и котел запускает горелку с отключеным насосом, естественно резко набирает температуру и отключается. Пару дней до этого отключали воду и через кран подпитки ушла вода с системы, котел не отключился при этом и какое-то время работал ещё.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13128
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1714 раз
Возраст: 45

Baxi mainfour 240f циркуляция теплоносителя.

Сообщение Bahus »

Зная битермики, насос выключается в одном случае - сработал датчик протока. Проверяйте геркон. Без разбора ГВС он должен быть разомкнут. Мозможно поплавок завис или сам геркон неисправен.
Да. При этом должна быть индикация приготовления ГВС.