Baxi mainfour 240f циркуляция теплоносителя.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 20 янв 2025, 14:05
- Откуда: Саратов
- Мой котел: Baxi mainfour 240f
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi mainfour 240f циркуляция теплоносителя.
Доброго времени суток. Есть проблема, котел baxi mainfour 240f, при включении котла включается насос, 1-2сек. работает потом отключается и сразу же включается турбина и котел запускает горелку с отключеным насосом, естественно резко набирает температуру и отключается. Пару дней до этого отключали воду и через кран подпитки ушла вода с системы, котел не отключился при этом и какое-то время работал ещё.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12258
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1580 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi mainfour 240f циркуляция теплоносителя.
Зная битермики, насос выключается в одном случае - сработал датчик протока. Проверяйте геркон. Без разбора ГВС он должен быть разомкнут. Мозможно поплавок завис или сам геркон неисправен.
Да. При этом должна быть индикация приготовления ГВС.
Да. При этом должна быть индикация приготовления ГВС.
-