Не достигается установленная температура с baxi connect +
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 янв 2025, 22:39
- Откуда: Уфа
- Мой котел: ECO Life 24f
Не достигается установленная температура с baxi connect +
Здравствуйте! Котел eco life 24f, установлен модуль baxi connect+, пид-регулирование по воздуху, гистерезис 0,5, максимальная температура ТН 50. Не достигается установленная температура - выбрана 20 градусов, а по факту температура воздуха около 14 градусов. Температура на улице -6 градусов. Полскажите, в чем может быть дело?
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 янв 2025, 22:39
- Откуда: Уфа
- Мой котел: ECO Life 24f
Не достигается установленная температура с baxi connect +
RADAR, На улице -6, температуры ТН 50 для этого за глаза. Да и расчетная температура выше 40 градусов не поднималась. Для теста поставил максимальную температуру ТН 60 - изменений нет.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6522
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Не достигается установленная температура с baxi connect +
за 4 минуты?msi-ufa писал(а): 27 янв 2025, 23:01 Для теста поставил максимальную температуру ТН 60 - изменений нет.

-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 янв 2025, 22:39
- Откуда: Уфа
- Мой котел: ECO Life 24f
Не достигается установленная температура с baxi connect +
RADAR, нет, до того как обратиться на форум, ставил максимальную температура ТН 40,60,70 - ничего не меняется. Даже запрос в ТП МикроЛайн сделал, но ответа от них пока нет.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6522
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Не достигается установленная температура с baxi connect +
где об этом было почитать? о чем еще нужно догадаться?msi-ufa писал(а): 28 янв 2025, 06:14 нет, до того как обратиться на форум, ставил максимальную температура ТН 40,60,70 - ничего не меняется. Даже запрос в ТП МикроЛайн сделал, но ответа от них пока нет.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12069
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1550 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 янв 2025, 22:39
- Откуда: Уфа
- Мой котел: ECO Life 24f
Не достигается установленная температура с baxi connect +
Bahus, уличного датчика нет. ТП микро лайн прислали инструкцию костыль, согласно которой, нужно включать антилегионеллу и выбирать в настройках внешний бойлер, чего мне делать совсем не хочется. Насколько я понял, connect+ не работает корректно по цифровой шине с относительно новым котлом eco life.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12069
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1550 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Не достигается установленная температура с baxi connect +
Котёл-то относительно новый. А вот плата относительно старая. На борту плата от котлов пятого поколения. Уже лет 10 ей.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 янв 2025, 22:39
- Откуда: Уфа
- Мой котел: ECO Life 24f
Не достигается установленная температура с baxi connect +
Если кому интересно, ответ тех.поддержки микролайн:
Порядок подключения автоматики ZONT к цифровой шине котла BAXI ECO Life
1. В сервисном меню котла нужно проверить и выставить параметры F16-55, F03-3.
2. На котле задать максимальные температуры в обоих контурах.
3. Убрать перемычку на плате управления.
4. Подключить по схеме https://www.tvp-electro.ru/wp-content/u ... dineco.jpg
5. В настройках контура ГВС на ZONT выбрать "установить галку "котел с проточным теплообменником или бойлером подключенным к котлу".
Внимание! На этом котле есть нюанс - с ZONT невозможно перевести контур ГВС в режим выключено. Только задать минимальную температуру=35 гр.
Порядок подключения автоматики ZONT к цифровой шине котла BAXI ECO Life
1. В сервисном меню котла нужно проверить и выставить параметры F16-55, F03-3.
2. На котле задать максимальные температуры в обоих контурах.
3. Убрать перемычку на плате управления.
4. Подключить по схеме https://www.tvp-electro.ru/wp-content/u ... dineco.jpg
5. В настройках контура ГВС на ZONT выбрать "установить галку "котел с проточным теплообменником или бойлером подключенным к котлу".
Внимание! На этом котле есть нюанс - с ZONT невозможно перевести контур ГВС в режим выключено. Только задать минимальную температуру=35 гр.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6522
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Не достигается установленная температура с baxi connect +
да не...не надо же...
msi-ufa писал(а): 27 янв 2025, 23:01 На улице -6, температуры ТН 50 для этого за глаза. Да и расчетная температура выше 40 градусов не поднималась. Для теста поставил максимальную температуру ТН 60 - изменений нет.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 янв 2025, 22:39
- Откуда: Уфа
- Мой котел: ECO Life 24f
Не достигается установленная температура с baxi connect +
RADAR, и 80 ставил, как на котле, изменений не было. Оставил режим "по воздуху" с ним корректно работает.
Не достигается установленная температура с baxi connect +
Гистерезис с Пид регулировкой идёт по теплоносителю. У тебя 0.5,конечно он нагреть не сможет. Опять же,перед подключением zont,нужно выставить на котле максимальную температуру ТН.Ставь гистерезис 4. У меня все работает. Правда Пид+ПЗА+по воздуху. Но Пид мне не понравился
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 6 Ответы
- 1202 Просмотры
-
Последнее сообщение Egor420
-
- 20 Ответы
- 4326 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 3 Ответы
- 3318 Просмотры
-
Последнее сообщение tito38
-
- 3 Ответы
- 1136 Просмотры
-
Последнее сообщение andrey88888888
-
- 37 Ответы
- 8406 Просмотры
-
Последнее сообщение IgorB
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей