Скачок давления, лопнула батаря

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Бололя
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 16 июн 2024, 18:22
Откуда: Пенза
Мой котел: Baxi 240 F

Скачок давления, лопнула батаря

Сообщение Бололя »

Котел Baxi main four 240f.
Начал течь крайний радиатор, потом был скачок давления(или до протечки).
Давление зашкаливало и не падало даже при течи, сильно лилось из клапана сброса.
Мастер из Газпрома (который бесплатный по вызову) сказал, что дело в теплообменнике(теплообменник меняли пол года назад).
Сейчас уже давление в норме, хз почему, но батарея течет, а давление постоянно падает, добавляю каждый пару часов до 1.
Вопрос: можно ли перекрыть кран на радиаторы, что бы кущий не крал давление, и оставить теплый пол включенным?

Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
1 труба, подает воду на радиаторы и теплый пол
2 на гор воду, смесители
3 подает холодную воду в котел
4 обратка с радиаторов и пола
5 сам кран на радиаторы, который думаю перекрыть
Вложения
Screenshot_2025-02-03-18-25-17-92_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg
PXL_20250203_155404182.jpg
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12238
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1588 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Скачок давления, лопнула батаря

Сообщение Bahus »

Фотку предохранительного клапана бы.
А по теме - можно всё, что угодно, что не нарушит циркуляцию.

Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Назначение номера 5 не очень понятно
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Бололя
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 16 июн 2024, 18:22
Откуда: Пенза
Мой котел: Baxi 240 F

Скачок давления, лопнула батаря

Сообщение Бололя »

Bahus писал(а): 03 фев 2025, 18:34 Фотку предохранительного клапана
5 кран, это подача гор воды на радиаторы, собственно и вопрос, можно ли его перекрыть, что бы работал только теплый пол?

Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Бололя писал(а): 03 фев 2025, 18:44 что не нарушит циркуляцию.
Не знаю, нарушит это циркуляцию или нет, обратка с радиаторов идет вместе с теплым полом
Вложения
PXL_20250203_184039999.jpg
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12238
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1588 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Скачок давления, лопнула батаря

Сообщение Bahus »

Ляяяя. Судя по окислам на поводке - течёт давно и уверенно.
Убирайте нах подводку и ревизируйте бак

Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
На всякий случай. Аварийный клапан должен быть открыт. Никаких подводок. Как вы увидите что он сработал?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Бололя
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 16 июн 2024, 18:22
Откуда: Пенза
Мой котел: Baxi 240 F

Скачок давления, лопнула батаря

Сообщение Бололя »

Bahus писал(а): 03 фев 2025, 19:34ревизируйте бак
Вы имеете в виду расширительный бак? Сейчас как раз занят расширительным, там давление совсем упало, хотя качал пол года назад.
Bahus писал(а): 03 фев 2025, 19:34Никаких подводок
Там текло ведрами.(Котел в доме матери)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12238
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1588 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Скачок давления, лопнула батаря

Сообщение Bahus »

:facepalm:
Если из системы утекает, то проблема там.
Качайте бак до паспортного, замените аварийник, он, скорее всего не держит уже.
Потом всё хорошо будет
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Странное поведение давления eco four 24f
    Viert » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    1990 Просмотры
    Последнее сообщение Viert
  • Датчик давления
    Рустамчик62rus » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    1752 Просмотры
    Последнее сообщение Рустамчик62rus
  • Датчик давления BAXI AMPERA PLUS 12 2023г.в.
    54 Ответы
    7709 Просмотры
    Последнее сообщение bartons
  • Разные значения на манометре и датчике давления Ampera Plus 9
    Акакий Петрович » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    899 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Разница в показаниях EcoHome 24 и датчика давления MLD-10.01
    Mishka » » в форуме Гидравлическое подключение
    1 Ответы
    4095 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
Боты: Google [Bot]